首先水流量小跟水壓低是兩回事, 不知LZ指的是哪一個? 那間浴室洗手台的龍頭是否同樣問題? 還是只有淋浴?
1. 22年確實是老爐子了, 熱水爐只要本身爐子不漏水都不需要換, 也沒有時間限定何時要換, 哪個配件壞掉(e.g. Element, Thermostat, 各個閥門, 接頭....etc) 就針對該配件更換就行了
2. Watercare只要是水表之後的問題通通不管, 而進水閥門只能調節水流量跟水壓無關, 如果進水閥門水流量小所有浴室跟龍頭都會受引影, 熱水爐只有Low Pressure跟Main Pressure, 如果其地方也再用熱水, 遠一點的浴室水壓確實會變小
3. 水管或閥門如果堵塞水流會變小, 較有可能是淋浴本身的混水閥出問題, 也有可能是熱水爐的某個閥門出問題
找靠譜的水工現場看一看, 試一試, 一目了然, 光聽描述想要找問題有些難度 |
|