本帖最后由 carrot453 于 2021-6-18 17:51 编辑
Adjmail0 发表于 2021-6-17 22:29
你好,2/18 Vincent Street, Howick, 想咨询一下,1. 这个房子如果需要分割(cross lease改free hold),雨 ...
1.雨水连接,只要施工进入邻居boundary范围内,不管地上地下,原则上就是需要邻居许可,不管是cross lease改freehold 还是大规模开发。 cross lease 改freehold的话,只要现在雨水是连着公共管道的,然后管道状况OK,那基本就是可以保留原状。大规模开发的话管道至少150大,然后看具体情况决定是否需要加tank,不需要升级现状雨水公共管道。
2.污水,现在的管道是100管道,原则上是需要升级到150的,但是管道是在邻居房子下面的,需要升级到150管道的话可能需要一些特殊的施工方法,然后需要邻居许可。如果现在这条100的管道管况OK,邻居也不同意升级,那可能Watercare会允许接6个。尽早去跟watercare接触下。如果只是cross lease改 freehold,感觉问题不大,估计保持现状即可。
另外后院有一点洪水问题。
|
|