- UID
- 78367
- 热情
- 2083
- 人气
- 2886
- 主题
- 49
- 帖子
- 632
- 精华
- 0
- 积分
- 2839
- 分享
- 0
- 记录
- 0
- 相册
- 0
- 好友
- 2
- 日志
- 0
- 在线时间
- 1408 小时
- 注册时间
- 2006-7-4
- 阅读权限
- 30
- 最后登录
- 2024-11-23
升级 55.93% - UID
- 78367
- 热情
- 2083
- 人气
- 2886
- 主题
- 49
- 帖子
- 632
- 精华
- 0
- 积分
- 2839
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2006-7-4
|
Mendy 发表于 2021-11-5 13:03
多谢各位专家,也就是说本地是400v三项电,但是国内的380v三项电在这里也能正常用,不影响使用,对吗 ...
Hey Mendy, 新西兰本地是415V, 部分欧盟国家是400V. 电压+/-10% 理论上是可以的,但是具体我不知道有谁用过。如果可以,最好让国内改为400V 或者415V.
用三相电机主要是要计算出电流,这与家庭用电单相电是完全不一样的。 单相可以 P/U =I, 例如 2400w /240=10A. 一般家庭插座是10A, 也有其它大功率电器如oven 可能需要用到20A的线。
三项有Y 型 电机和 三角形 电机,主要是线圈绕法不一样,导致电效不一样。
三项电电流计算:P / (1.732x415or380x0.85x0.9) = ?
https://www.deelat.com.au/amperage-calculator
power factor 一般在 0.75-0.85之间
比如我三台机器同时开,总功率是25KW , 25000w 除以 (1.732 x 415 (假如) x 0.85 x 0.9) = 45A
注意三项电开机一瞬间电流会突然增加,如果你机器有inverter, 这个可以舒缓一下。
电流的大小决定是否需要进行电表或者电线升级。 如果你总功率需要80A的电流,而厂只有100A,很容易烧保险。如果你是跟邻居公用一个总线,而这跟线只有100A的电流,你一开机器,两家人一起跳线! 如果邻居是制造业,都停电了,别人会告你的。 不是开玩笑。
如果英文可以,万万 万万 万万 万万不要找华人电工!!!
Google industrial electrician, 找那些review 高的。 价格可能比华人还便宜!
工业用电不是家庭用电,找个有资质的电工,把你要进口的机器告诉他,把那张产品电路图也给它。
有出口资质的厂家都会有电路图的。 那里有显示是 Y 接法还是 Delta 解法。
希望对你有用。 |
|