请问LZ,如果房子建在公共雨水管上面,要搭桥,打桩需要多少米深
。。

使用道具 举报

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

升级  1.2%

UID
284166
热情
2186
人气
2930
主题
128
帖子
1766
精华
0
积分
3518
阅读权限
30
注册时间
2011-5-3

2018俄罗斯世界杯

沙发
发表于 2020-10-24 20:19:57 |显示全部楼层 微信分享
carrot453 发表于 2020-10-23 17:35
24 Caravelle Close Mangere
前半部分洪水区,房屋需要太高
雨水具体要看公共管道的深度,太浅的话可能不 ...

谢谢楼主,如果污水太浅的话,需要加pump,大概额外需要多少费用?
。。

使用道具 举报

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

升级  1.2%

UID
284166
热情
2186
人气
2930
主题
128
帖子
1766
精华
0
积分
3518
阅读权限
30
注册时间
2011-5-3

2018俄罗斯世界杯

板凳
发表于 2021-4-29 01:45:42 |显示全部楼层 微信分享
请问Council的公共雨水管埋在私人的院子里,管子出了问题,是谁负责修理? 谢谢
。。

使用道具 举报

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

升级  1.2%

UID
284166
热情
2186
人气
2930
主题
128
帖子
1766
精华
0
积分
3518
阅读权限
30
注册时间
2011-5-3

2018俄罗斯世界杯

地板
发表于 2021-5-23 13:52:44 |显示全部楼层 微信分享
你好大神,请教您关于污水泵的问题,如果一个房子地势低,比公共污水管道Manhole低2米左右,房子离开Manhole大约有40多米,这个用什么样的污水泵能把污水送到高度2米左右40米开外的Manhole?谢谢
。。

使用道具 举报

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

升级  1.2%

UID
284166
热情
2186
人气
2930
主题
128
帖子
1766
精华
0
积分
3518
阅读权限
30
注册时间
2011-5-3

2018俄罗斯世界杯

5#分享本帖地址
发表于 2021-6-29 12:57:19 |显示全部楼层 微信分享
请教一下大神,私人的雨水和污水管设计上会遇到十字交叉经过,那么在交叉的地方2根管子上下需要相隔多少距离有规定吗?还是必须有1米的距离的?谢谢
。。