[谈房] 求问rain water tank 离boundary 需要距离吗 [复制链接]

UID
14078795
热情
489
人气
490
主题
3
帖子
5
精华
0
积分
494
阅读权限
10
注册时间
2020-10-26
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-11-23 20:35:34 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享
所在地区: 奥克兰中区
我家是single house zone 两年前建好了一个minor dwelling 在我自住房的旁边 今天邻居来找我说rain water tank 紧贴着fence 导致那面fence 往他们家倾斜 且他查过网站说这样water tank 应该离boundary 有一定距离 这样紧贴fence 不合法 可以去告我 我看了下water tank的确是tank 的边缘靠在fence 上 总共有两个tank 200L 但是房子已经建了两年也符合council 规定 当年是有ccc 按照道理council应该也验收了 可是我查了网站说是要对boundray 有一定距离 不知道是不是有什么豁免 有大神知道是怎么回事吗

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  20.73%

UID
98567
热情
33910
人气
40701
主题
71
帖子
13007
精华
4
积分
44145
阅读权限
30
注册时间
2006-11-23

最强王者 元老勋章 新时政 红人馆 10周年纪念 2018年度金ID 2019-2020年度金ID

沙发
发表于 2024-11-23 22:20:12 |只看该作者 微信分享
這個和你房子是什麼zone 沒有關係 最大問題是這個tank 是不是真的raintank  (而不是council 叫你做stormwater management 這種)  如果是 不超3m 高的話 可以靠近邊界   但如果不是而是stormwater 那種  一般最高幫你超過1m才能在1m yard setback 範圍內 就是說如果超過1m 就不能放在邊界旁邊了 因為超1m 這算是‘building’ 而building 是不能建在setback 範圍裡的 當然也包括fence 旁邊

上面說的是所謂planning requirement  building 那邊我不清楚有沒有和邊界距離限制  可以看看下面council 連結 另外 我不知道你這個CCC有沒有包括這個tank 最好查一下

https://www.aucklandcouncil.govt ... n-outdoor-tank.aspx
MNZPI

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  45.64%

UID
13654
热情
23925
人气
26993
主题
37
帖子
7086
精华
0
积分
29128
阅读权限
30
注册时间
2002-11-1

至尊荣耀 最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 新时政 元老勋章 10周年纪念 20周年纪念

板凳
发表于 2024-11-23 22:30:13 |只看该作者 微信分享
你如果没有BC,RC的approval plan,就去调个property file,如果符合图纸里的位置,就让他去告好了

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  51.08%

UID
398426
热情
6142
人气
7083
主题
100
帖子
1744
精华
0
积分
7554
阅读权限
30
注册时间
2015-3-25
地板
发表于 2024-11-23 22:42:47 |只看该作者 微信分享
陌生的香港人 发表于 2024-11-23 22:20
這個和你房子是什麼zone 沒有關係 最大問題是這個tank 是不是真的raintank  (而不是council 叫你做stormwat ...

感谢回复! 应该是rain water tank 就是接雨水 然后可以用这个雨水冲马桶 浇花 洗车 那按照您说的 如果是rain water tank 那就是没有boundary的限制呗 可以紧贴着在fence上?

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  51.08%

UID
398426
热情
6142
人气
7083
主题
100
帖子
1744
精华
0
积分
7554
阅读权限
30
注册时间
2015-3-25
5#分享本帖地址
发表于 2024-11-23 23:08:45 |只看该作者 微信分享
陌生的香港人 发表于 2024-11-23 22:20
這個和你房子是什麼zone 沒有關係 最大問題是這個tank 是不是真的raintank  (而不是council 叫你做stormwat ...

我查到当时的记录是dual purpose tank 意思是分别一个rain water tank 和 一个storm mangement tank 如果是这样的话 离边境距离怎么算呀?

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  62.82%

UID
30482
热情
28059
人气
30968
主题
178
帖子
5727
精华
0
积分
32563
阅读权限
30
注册时间
2004-12-16
6#分享本帖地址
发表于 7 天前 来自手机 |只看该作者 微信分享
you1597 发表于 2024-11-23 23:08
我查到当时的记录是dual purpose tank 意思是分别一个rain water tank 和 一个storm mangement tank 如果 ...

图纸呢?按图施工的就没事

使用道具 举报

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

升级  24.2%

UID
300080
热情
1643
人气
2273
主题
78
帖子
709
精华
1
积分
2363
阅读权限
30
注册时间
2011-10-23
7#分享本帖地址
发表于 7 天前 来自手机 |只看该作者 微信分享
问问你邻居想要干啥,要钱还是要钱?

使用道具 举报

liston 心中有爱 

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

升级  15.82%

UID
187024
热情
12452
人气
16366
主题
118
帖子
2594
精华
0
积分
15791
阅读权限
30
注册时间
2009-6-3

最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 游戏勋章 新时政 体育勋章 玫瑰勋章 畅游勋章 10周年纪念 20周年纪念 暗黑破坏神III 平安如意勋章

通常,就是通常,不得少于1.5
这个家伙很低调

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  20.73%

UID
98567
热情
33910
人气
40701
主题
71
帖子
13007
精华
4
积分
44145
阅读权限
30
注册时间
2006-11-23

最强王者 元老勋章 新时政 红人馆 10周年纪念 2018年度金ID 2019-2020年度金ID

you1597 发表于 2024-11-23 22:42
感谢回复! 应该是rain water tank 就是接雨水 然后可以用这个雨水冲马桶 浇花 洗车 那按照您说的 如果是 ...

是的 如果是純用來循環再用 完全沒有用作洪水管理的目的  不超過3m高的話 Unitary Plan 說可以在yard setback 範圍內那應該就是說可以在boundary fence 旁邊了

詳情可以看下面連接 H3.6.13 (第14頁) 其他zone 基本也一樣 但再次說明這只是planning 方面的規定 雖然目測Council 網站對 building consent方面也好像沒看到有說相關的最低距離是多少

https://unitaryplan.aucklandcoun ... %20House%20Zone.pdf
MNZPI

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  20.73%

UID
98567
热情
33910
人气
40701
主题
71
帖子
13007
精华
4
积分
44145
阅读权限
30
注册时间
2006-11-23

最强王者 元老勋章 新时政 红人馆 10周年纪念 2018年度金ID 2019-2020年度金ID

you1597 发表于 2024-11-23 23:08
我查到当时的记录是dual purpose tank 意思是分别一个rain water tank 和 一个storm mangement tank 如果 ...

Dual purpose 的就不行了  只能按stormwater management 方面的來算  那就是最高只能是1m  不超過 1m 高  沒問題  1m高以上或者容量超過25000 L 的 如果放在旁邊和後面(不是前面)- 不行 必須有1m的後退距離  Council 有practice note 說明這點
MNZPI

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  51.08%

UID
398426
热情
6142
人气
7083
主题
100
帖子
1744
精华
0
积分
7554
阅读权限
30
注册时间
2015-3-25
陌生的香港人 发表于 2024-11-24 10:53
Dual purpose 的就不行了  只能按stormwater management 方面的來算  那就是最高只能是1m  不超過 1m 高  ...

感谢回复! 我是两个dual purpose tank 高度超过1米 是2000L容量 我房子建造时间是大概三年前 请问当时审批都已经通过了 是不是意味着按照当时的标准是合规的 现在关于要离boundary 1 米距离是新规定 所以可以豁免 不需要一定要离1米远?

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  20.73%

UID
98567
热情
33910
人气
40701
主题
71
帖子
13007
精华
4
积分
44145
阅读权限
30
注册时间
2006-11-23

最强王者 元老勋章 新时政 红人馆 10周年纪念 2018年度金ID 2019-2020年度金ID

you1597 发表于 2024-11-24 11:51
感谢回复! 我是两个dual purpose tank 高度超过1米 是2000L容量 我房子建造时间是大概三年前 请问当时审 ...

這個規定其實是2016年已經生效了 所以三年前BC審批時按理也應該在使用這個標準了
MNZPI

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  51.08%

UID
398426
热情
6142
人气
7083
主题
100
帖子
1744
精华
0
积分
7554
阅读权限
30
注册时间
2015-3-25
陌生的香港人 发表于 2024-11-24 11:58
這個規定其實是2016年已經生效了 所以三年前BC審批時按理也應該在使用這個標準了  ...

谢谢 能麻烦帮我看下么。这个链接就是我家的tank 这个tank是dual purpose 还是 rain water only? 但是不明白当时建完bc rc 全都approved了 还有ccc


https://tanks.co.nz/products/200 ... z0UwOavd70HXOcO41lE

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  20.73%

UID
98567
热情
33910
人气
40701
主题
71
帖子
13007
精华
4
积分
44145
阅读权限
30
注册时间
2006-11-23

最强王者 元老勋章 新时政 红人馆 10周年纪念 2018年度金ID 2019-2020年度金ID

you1597 发表于 2024-11-24 12:09
谢谢 能麻烦帮我看下么。这个链接就是我家的tank 这个tank是dual purpose 还是 rain water only? 但是不 ...

不好意思了 我不是這些雨水罐的專家 只是如你所說的 既然BC/RC (當時已批圖紙有顯示這些tanks嗎?)全部都 approved 了 你還怕什麼呢?
MNZPI

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  4.31%

UID
167691
热情
19021
人气
21537
主题
54
帖子
1018
精华
3
积分
20862
阅读权限
30
注册时间
2009-1-6
陌生的香港人 发表于 2024-11-24 12:43
不好意思了 我不是這些雨水罐的專家 只是如你所說的 既然BC/RC (當時已批圖紙有顯示這些tanks嗎?)全部 ...

这个挺有意思的,其实从building的角度没有这么多分类,只有detention和retention的区别而且就一个如下一个区别。
Detention:收水,排水仅此而已。
Retention: 收水,循环使用,排放

现在的房子很多都是用的retention tank,因为retention的tank你也可以直接排水而不是去使用这个存水。所以从BC的角度,你爱怎么用怎么。当然了,reuse的一些规则和要求还是适用,这和这个案例没关系。

然后看了一样你们RC的规定:
Definition J1里的rainwater tank - A tank used for collecting and storing rainwater. 据这条按说两种tank都符合这个定义。
H3.6.13 (2) - 也就是说2种tank都可以用。
但是J1.4.1 table里又明确说了retention tank不能超过1m。

所以这个问题实际上是J1的definition部分出现了一定的冲突,这个估计需要你planner来确定了。但因为所有的retention tank肯定也是提供了rainwater management功能的,所以估计最终解释权在planner手上。又因为已经批了,而且见过很多这样的甚至名字就叫fence tank的,那我只能猜测这些retention tank都被归类到了rainwater tank的行列。

使用道具 举报

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

升级  52.32%

UID
10038366
热情
16148
人气
17690
主题
23
帖子
1263
精华
0
积分
17616
阅读权限
30
注册时间
2016-10-20
有家公司的产品,那个tank是可以安装在边界上当fence用的,所以这玩意贴着fence没什么问题吧。

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  20.73%

UID
98567
热情
33910
人气
40701
主题
71
帖子
13007
精华
4
积分
44145
阅读权限
30
注册时间
2006-11-23

最强王者 元老勋章 新时政 红人馆 10周年纪念 2018年度金ID 2019-2020年度金ID

q3367210 发表于 2024-11-25 01:22
这个挺有意思的,其实从building的角度没有这么多分类,只有detention和retention的区别而且就一个如下一 ...

Unitary Plan 的原本定義確實是這樣 只是 幾年前Council 為了鼓勵人們用雨水罐循環使用雨水 又在這個detentin/retention 的上面巧立名目的加一個只是儲雨水供循環再用的“raintank”出來 而為了這個目的 還故意讓純raintank 的規定更加寬鬆 (例如可以高到不超過3m高 反而一般雨水管理的只能是1m) 甚至出practice note硬把這兩種目的故意清清楚楚分別開來 按你的說法 真的完全是多此一舉
MNZPI