本帖最后由 hunterfreak 于 2010-9-5 17:49 编辑
看樣子是Low Pressure Open-vented的熱水爐, 那根銅管偶爾流水出來是正常, 作用是加熱時釋放熱水爐內的壓力, 如果一直流水出來就是有問題了, 表示冷水inlet的水壓大於3.7m或7.6m的water head, 測試方式: 先打開一個熱水的tap 讓熱水流五秒鐘後關上, 這時銅管應該停止流水了, 如果三分鐘之內還有水流出來就是pressure reducing valve出問題了, valve的下方有個螺絲, 用扳手就可以調壓力, 下圖是apex的PRV在FV的位置或是Nefa的PRV環的位置可以調壓力, 把水壓調小到vent pipe不在有水流出. 如果問題還沒解決就要換個新的PRV了.
|
|