新西兰天维网社区

标题: 求助:懂点水工知识的看过来 [打印本页]

作者: tsu998    时间: 2015-1-28 17:35:07     标题: 求助:懂点水工知识的看过来

本帖最后由 tsu998 于 2015-1-28 19:03 编辑

   家里的hot water cylinder的vent pipe老是漏水,调节锅炉前的减压阀后造成shower的压力很不稳定,在mega 10花了200刀换了一个后情况稍有好转,但离正常还是差很远。感觉加压阀应该是装在main inlet处,然后查看家里的水路后,把房子的进水和水表处的土都挖开了,发现没有没有另外的减压阀,向高手请教下,新西兰的水工的规矩是直接使用街道过来的进水不需要减压吗?另,我家使用的是低压锅炉,vent pipe目测3-4米,减压阀直接接在锅炉进水的位置,刚买的减压阀是适用3.7米的。现在其他位置的热水还好,就是shower奇难调无比,混水器也买的新的,适用低压,还带点不平衡调节,为了vent pipe不漏水牺牲了压力,如果让它漏shower还好,就是有时候像下雨一样出水,shower的热水从锅炉出来,冷水来自街道。请高手指教。
   PS:实在是不想请plumber,钱花了不少,老婆也颇多怨言,各位大神能帮忙很感激,如果不愿意也请不要嘲讽,谢谢!

作者: KLBB    时间: 2015-2-17 18:46:38

给我个照片把
作者: pammyuncle    时间: 2015-3-9 08:43:44

还是请plumber修安全.
作者: tsu998    时间: 2015-3-14 09:04:29

问题解决了,花了不少银子。不过应该还是比请人便宜很多。而且请什么人完全像碰运气,还是自己动手踏实。其实玩花活的招数很多,短时间内非懂行的难发现端倪。建议能做为什么不自己做?
作者: NewLynnHse    时间: 2015-3-14 14:18:49

tsu998 发表于 2015-3-14 10:04
问题解决了,花了不少银子。不过应该还是比请人便宜很多。而且请什么人完全像碰运气,还是自己动手踏实。 ...

那你也分享一下是怎么解决的嘛,支持DIY。有时候请到二把刀的水工,很惨
作者: tsu998    时间: 2015-3-15 15:36:11

本帖最后由 tsu998 于 2015-3-15 16:52 编辑

不知道如何上图,hot water cylinder其实就是一个热水器,main inlet进水通过减压阀(此处多有过滤器和蝶阀)后从底部进入锅炉,然后在容器内加热(无论电的还是煤气),热水出口多从顶部出来,然后通向各个需要使用热水的地方。因为水在内部加热,为了保证桶内的压力不会过高出现危险,有两种安全泄压的方式。一个就是vent pipe,另一是泄压阀。两种应该是各有优势,不过新西兰比较常见的是vent pipe,家里伸出屋顶的那一根管就是,他有3.7,6.8,和10米多的几种选择。常见的问题vent pipe出水,vent pipe看见热气等等。在电气盒内还有一个温度开关,你调节到你需要的温度。
因为没有接触过新西兰水工这一行,所以本地的规则不是很清楚。另外不能上图说问题很不习惯,所以说得不是很清楚很抱歉。还有自己动手会有一定失败的风险,凡是你使用过的器件都不能退,让人无法接受的是中国卖十几人民币的零件这里要卖几百纽币。最重要的你的DIY意味没有INSURANCE,动手前请考虑好。不过对我来说,我还是偏向自己做。
作者: tomhsu3205    时间: 2015-3-15 22:24:40

其實低壓鍋爐了解就很簡單.現在大都有兩個閥(我簡稱)一個在進水處一在出水處 大都是裝3.7如果出水處不是大量出水而是滴的(指一直在滴)只要換進水旁的閥有個圓蓋用兩個螺絲鎖住.你把他打開你會看到有各擋片壓住一圓形塑膠帽內有膠墊(換這個就可以)大都是這墊子問題.一般罰都調好的不用再調.要調就調進水旁的閥他另一面就是調水壓你調食用耳哆聽當有水出時就過大你就回調就是在選這之間位置.在紙上談兵實在難也.希望你知道.




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2