littlewoman 发表于 2022-4-1 12:43 
谢谢,应该是bracing wall, 我如果要拆,请问一般应该找那些专业的人呢?现在有点迷糊,怕走弯路 ...
去找structural engineer,这需要structural engineer设计和architect画图
要拆的话首先要确定bracing是不是还够,其次要确定roof 还需不需要additional support,还有就是ceiling diaphragm 可不可以 span this far, 大概率是你问完scope of work和quote之后应该就会决定不拆了
补充内容 (2022-4-1 12:55):
图纸画完了因为你这属于minor variation,应该可以走building consent exemption,在council批之前别动工 |
|