新西兰天维网社区

 找回密码
登录  注册
搜索
热搜: 移民 留学
查看: 1252|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

[谈房] 二楼的FRAMING和MID FLOOR JOISTS需要COACH SCREW 去HOLDING DOWN吗? [复制链接]

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  0%

UID
25151
热情
39070
人气
46748
主题
1898
帖子
35441
精华
7
积分
61743
阅读权限
30
注册时间
2002-4-8

至尊荣耀 最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 玫瑰勋章 游戏勋章 畅游勋章 新时政 财富勋章 元老勋章 猪猪勋章 懒人勋章 10周年纪念 20周年纪念 危险人物 2018俄罗斯世界杯

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-4-7 14:51:29 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享
1. 这个是不是必须的?我看很多房子并没有,不是很好打进去,老实说,打不好,就破坏JOIST 结构了。
2. 如果一定要符合12Kn/M的要求,是否可以每米在外面用2X STEEL BRACE STRAP 连接去代替COACH SCREW HOLDING DOWN。日尼玛的3604,哪里能找到???



使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  61.29%

UID
30482
热情
27794
人气
30703
主题
176
帖子
5650
精华
0
积分
32258
阅读权限
30
注册时间
2004-12-16
沙发
发表于 2023-4-7 15:31:48 来自手机 |只看该作者 微信分享
你木工是不是太便宜了,谁是LBP都不知道吧
你应该用multi tool在floor上割一个小口,把铁条伸下去,上面固定bottom plat和stud,下面锁在joist上,当然,二楼外墙就直接所在boundary joist上就好了。screw那么贵,不要用

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  0%

UID
25151
热情
39070
人气
46748
主题
1898
帖子
35441
精华
7
积分
61743
阅读权限
30
注册时间
2002-4-8

至尊荣耀 最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 玫瑰勋章 游戏勋章 畅游勋章 新时政 财富勋章 元老勋章 猪猪勋章 懒人勋章 10周年纪念 20周年纪念 危险人物 2018俄罗斯世界杯

板凳
发表于 2023-4-7 16:02:26 |只看该作者 微信分享
我要买车 发表于 2023-4-7 14:31
你木工是不是太便宜了,谁是LBP都不知道吧
你应该用multi tool在floor上割一个小口,把铁条伸下去,上面固 ...

你这是NZ BUILDING CODE吗? SIMPSON STRONG TIE里面有类似的,都是那必须通过工程师

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  61.29%

UID
30482
热情
27794
人气
30703
主题
176
帖子
5650
精华
0
积分
32258
阅读权限
30
注册时间
2004-12-16
地板
发表于 2023-4-7 16:18:08 来自手机 |只看该作者 微信分享
剑客浪心 发表于 2023-4-7 15:02
你这是NZ BUILDING CODE吗? SIMPSON STRONG TIE里面有类似的,都是那必须通过工程师 ...

那你为啥不去问工程师,哈哈

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  0%

UID
25151
热情
39070
人气
46748
主题
1898
帖子
35441
精华
7
积分
61743
阅读权限
30
注册时间
2002-4-8

至尊荣耀 最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 玫瑰勋章 游戏勋章 畅游勋章 新时政 财富勋章 元老勋章 猪猪勋章 懒人勋章 10周年纪念 20周年纪念 危险人物 2018俄罗斯世界杯

5#分享本帖地址
发表于 2023-4-7 16:42:40 |只看该作者 微信分享
我要买车 发表于 2023-4-7 15:18
那你为啥不去问工程师,哈哈

能用3604解决的就用3604,你这小工都不如

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  61.29%

UID
30482
热情
27794
人气
30703
主题
176
帖子
5650
精华
0
积分
32258
阅读权限
30
注册时间
2004-12-16
6#分享本帖地址
发表于 2023-4-7 17:55:18 来自手机 |只看该作者 微信分享
剑客浪心 发表于 2023-4-7 15:42
能用3604解决的就用3604,你这小工都不如

我当然不如小工啦,小工满地扔垃圾,都要我去收拾,哈哈哈

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  83.72%

UID
119951
热情
11044
人气
14251
主题
51
帖子
2813
精华
1
积分
14186
阅读权限
30
注册时间
2007-6-5
7#分享本帖地址
发表于 2023-4-7 18:33:56 |只看该作者 微信分享
wall framing stud一般只要fix到bottom plate就好了,不用去fix到floor joist。如果担心uplift,参考figure 8.12
人为善,福虽未至,祸已远离。

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  0%

UID
25151
热情
39070
人气
46748
主题
1898
帖子
35441
精华
7
积分
61743
阅读权限
30
注册时间
2002-4-8

至尊荣耀 最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 玫瑰勋章 游戏勋章 畅游勋章 新时政 财富勋章 元老勋章 猪猪勋章 懒人勋章 10周年纪念 20周年纪念 危险人物 2018俄罗斯世界杯

8#分享本帖地址
发表于 2023-4-7 20:28:38 |只看该作者 微信分享
occc 发表于 2023-4-7 17:33
wall framing stud一般只要fix到bottom plate就好了,不用去fix到floor joist。如果担心uplift,参考figure ...

我为什么有点担心呢? 他们就用3604里面TABLE 8.19, 钉枪100X3.75 @400mm 把二楼BOTTOM PLATE射进了FLOOR BOARD AND TIMBER JOISTS.

二楼LINTEL我会用BRACE STRAP连在JOISTS上面。 但整个系统达不到12KN/M要求啊!

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  0%

UID
25151
热情
39070
人气
46748
主题
1898
帖子
35441
精华
7
积分
61743
阅读权限
30
注册时间
2002-4-8

至尊荣耀 最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 玫瑰勋章 游戏勋章 畅游勋章 新时政 财富勋章 元老勋章 猪猪勋章 懒人勋章 10周年纪念 20周年纪念 危险人物 2018俄罗斯世界杯

9#分享本帖地址
发表于 2023-4-7 20:43:20 |只看该作者 微信分享
occc 发表于 2023-4-7 17:33
wall framing stud一般只要fix到bottom plate就好了,不用去fix到floor joist。如果担心uplift,参考figure ...

你看水泥的,是@900MM BOLT, 14/15KN 每米就达到了。

二楼如果只是LINTEL 那里来二个STRAPS, 那几个点是达到了12KN,但是整个系统不是12KN/M。。。。系统NOT EVENLY DISTRIBUTING UPLIFTING........

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  83.72%

UID
119951
热情
11044
人气
14251
主题
51
帖子
2813
精华
1
积分
14186
阅读权限
30
注册时间
2007-6-5
10#分享本帖地址
发表于 2023-4-8 00:03:42 |只看该作者 微信分享
剑客浪心 发表于 2023-4-7 19:43
你看水泥的,是@900MM BOLT, 14/15KN 每米就达到了。

二楼如果只是LINTEL 那里来二个STRAPS, 那几个点是 ...

不懂你说的整个系统是什么意思,如果是你说的是load path的话,你就在二楼下面一楼同样的位置加个stud,然后加两个brace strap就好了。

12kn在一般民宅里面算比较大的力了,除非lintel span和loaded dimension比较大才需要。你也可以看看lumberlok manual里面的lintel fixing schedule。

这个12kn是point load,不是udl。我没听过12kn/m在民宅里面的。不过3604我平时用的不多,这个12kn/m的要求有出处吗
发表于 2023-4-8 14:23:05 |只看该作者 微信分享
occc 发表于 2023-4-7 23:03
不懂你说的整个系统是什么意思,如果是你说的是load path的话,你就在二楼下面一楼同样的位置加个stud, ...

自住房,当然要最大限度去加FIXINGS, 整个系统给它最大化12Kn, 升级 AGAINST UPLIFTING AND LATERAL FORCE.

如果是投资的话, 0.7KN/M 就好了,吹翻了都和我无关,反正CODE负责。你懂的。

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  83.72%

UID
119951
热情
11044
人气
14251
主题
51
帖子
2813
精华
1
积分
14186
阅读权限
30
注册时间
2007-6-5
12#分享本帖地址
发表于 2023-4-8 15:17:20 |只看该作者 微信分享
剑客浪心 发表于 2023-4-8 13:23
自住房,当然要最大限度去加FIXINGS, 整个系统给它最大化12Kn, 升级 AGAINST UPLIFTING AND LATERAL FORC ...

不需要吧我觉得。 overkill而且也浪费钱,如果你看了lumberlok mannual你就知道12kn是多大的力了, 如果是uplift 12kn每米的话是多么大的力在民宅

你说的uplift和lateral force我没见过有硬性0.7kn每米或者12kn每米的规定。我平常都用nzs1170,3604用的一般
发表于 2023-4-8 17:02:56 |只看该作者 微信分享
occc 发表于 2023-4-8 14:17
不需要吧我觉得。 overkill而且也浪费钱,如果你看了lumberlok mannual你就知道12kn是多大的力了, 如果 ...

Timber floors
The use of 12 kN hold-down fixings has for many decades been part of NZS 3604 construction. Before the introduction of solutions such as the GIB HandiBrac® and BOWMAC screw bolt, common construction consisted of nominally 6 and 12 kN rated metal straps, either directly connecting studs to floor framing or indirectly by wrapping straps around the bottom plate and adding a 12 kN bolt fixing.

这是从GIB HANDIBRAC文档里面找到的。 以前的SUBFLOOR SYSTEM要求,我就顺便把二楼按照整个要求做。不会错,还是用STRAP比较安全,INTERNAL/EXTERNAL CORNER OR LARGE LINTEL二边来二个GIB HANDIBRACS算了。

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  0%

UID
25151
热情
39070
人气
46748
主题
1898
帖子
35441
精华
7
积分
61743
阅读权限
30
注册时间
2002-4-8

至尊荣耀 最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 玫瑰勋章 游戏勋章 畅游勋章 新时政 财富勋章 元老勋章 猪猪勋章 懒人勋章 10周年纪念 20周年纪念 危险人物 2018俄罗斯世界杯

14#分享本帖地址
发表于 2023-4-8 17:04:08 |只看该作者 微信分享
occc 发表于 2023-4-8 14:17
不需要吧我觉得。 overkill而且也浪费钱,如果你看了lumberlok mannual你就知道12kn是多大的力了, 如果 ...

1kN = 100公斤, 12KN = 1.2吨,每米1.2吨的扭力太爽了。。。。。。就是台风也能扛过去没问题。

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  83.72%

UID
119951
热情
11044
人气
14251
主题
51
帖子
2813
精华
1
积分
14186
阅读权限
30
注册时间
2007-6-5
15#分享本帖地址
发表于 2023-4-8 18:34:54 |只看该作者 微信分享
剑客浪心 发表于 2023-4-8 16:02
Timber floors
The use of 12 kN hold-down fixings has for many decades been part of NZS 3604 constr ...

handibrac是用来bracing的,hold down bracket。如果你在没有bracing的地方用这个没什么用。因为一般情况没那么大的uplift force,更加不会出现12kn/m的情况。这个是point load, 不是uniform distributed force

不过你用了也不会有什么问题,overkill而已
发表于 2023-4-8 20:39:02 |只看该作者 微信分享
occc 发表于 2023-4-8 17:34
handibrac是用来bracing的,hold down bracket。如果你在没有bracing的地方用这个没什么用。因为一般情况 ...

防就是防那种大事件,平时这样大的抗压FIXINGS根本没用。 但是飓风和地震一来,就起作用了。那种程度的震动波纹是会分布在所有STUD上面的,所以均匀分布的作用就是防这种极端事件。

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  92.76%

UID
304255
热情
6520
人气
7652
主题
121
帖子
4936
精华
0
积分
9638
阅读权限
30
注册时间
2011-11-27
17#分享本帖地址
发表于 2023-4-8 22:20:16 |只看该作者 微信分享
发表于 2023-4-8 23:41:22 |只看该作者 微信分享
剑客浪心 发表于 2023-4-8 19:39
防就是防那种大事件,平时这样大的抗压FIXINGS根本没用。 但是飓风和地震一来,就起作用了。那种程度的震 ...

你说的那种extreme case,如果只是二楼stud fixing加强是不够的。屋顶truss的fixings,二楼一楼的bracing,地基,roof diaphragm等等,都要同比例的加强。整个load path不管是uplift force还是lateral force,如果只有在stud fixing上面加强。其他地方fail的话房子照样出问题。
人为善,福虽未至,祸已远离。

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  17.51%

UID
179101
热情
18715
人气
20931
主题
43
帖子
7025
精华
0
积分
23501
阅读权限
30
注册时间
2009-4-3

哈卡一族 10周年纪念

19#分享本帖地址
发表于 2023-4-9 09:42:43 来自手机 |只看该作者 微信分享
我想问问,这方面council检查框架的时候检查嘛?

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  0%

UID
25151
热情
39070
人气
46748
主题
1898
帖子
35441
精华
7
积分
61743
阅读权限
30
注册时间
2002-4-8

至尊荣耀 最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 玫瑰勋章 游戏勋章 畅游勋章 新时政 财富勋章 元老勋章 猪猪勋章 懒人勋章 10周年纪念 20周年纪念 危险人物 2018俄罗斯世界杯

20#分享本帖地址
发表于 2023-4-9 16:15:41 |只看该作者 微信分享
occc 发表于 2023-4-8 22:41
你说的那种extreme case,如果只是二楼stud fixing加强是不够的。屋顶truss的fixings,二楼一楼的bracing ...

我基本都是保证所有最重要节点>6KN/M

TRUSS TO FRAMING
PURLIN (2X BLUE SCREWS)
TOP PLATE OF FIRST FLOOR TO FRAMING
FIRST FLOOR FRAMING TO JOISTS
JOIST TO TOP PLATE OF GROUND FLOOR
TOP PLATE TO FRAMING IN GROUND FLOOR
HOLDING DOWN TO SLAB
JACK STUD FIXINGS
LINTEL FIXINGS
INTERNAL / EXTERNAL CORNERS OF DOUBLE BOUNDARY JOISTS
WALL JUNCTION CONNECTIONS





使用道具 举报