空调和墙上的插座共用一个保险丝。插座上连的是微波炉。一开始用空调,微波炉就不工作了。房子是50年代的老房子。空调是新装的5千瓦。保险丝是6A。请问一下,我都有什么样的选择能同时使用微波炉和空调。 可以将6A保险丝换成10A的吗?还是必须请电工来处理。如果是将墙内的电线更新一下,是不是很贵?谢谢。

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  24.76%

UID
398894
热情
5096
人气
6271
主题
27
帖子
1027
精华
0
积分
6238
阅读权限
30
注册时间
2015-4-2

2016欧洲杯

沙发
发表于 2021-7-21 23:12:55 |只看该作者 微信分享
楼主不是理工科的吧,还是找电工吧。安装空调的时候应该单独拉线的,这么低电流承受力的线,就不应该带空调的。我感觉装空调的胆儿有点大啊。

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  9.67%

UID
14085752
热情
21414
人气
21607
主题
24
帖子
722
精华
0
积分
21934
阅读权限
30
注册时间
2021-3-9
板凳
发表于 2021-7-21 23:17:04 |只看该作者 微信分享
亲 这边建议找专业的电工师傅

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  0%

UID
393501
热情
59047
人气
64245
主题
1044
帖子
49417
精华
2
积分
87009
阅读权限
30
注册时间
2014-12-17

畅游勋章 新时政 元老勋章 2018年度金ID 2019许愿勋章

地板
发表于 2021-7-21 23:25:18 来自手机 |只看该作者 微信分享
你这空调是电工装的吗?
签名档违反规则注意阅读版面签名规则后使用论坛签名

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  54%

UID
12086288
热情
11970
人气
12900
主题
15
帖子
408
精华
0
积分
12700
阅读权限
30
注册时间
2018-2-1
5#分享本帖地址
发表于 2021-7-21 23:27:20 |只看该作者 微信分享
插座应该16A 或者20A
老房子可能是有人插错了 当然具体还需要看看线材用多粗。
空调安装 不应该和厨房在一路
具体请联系电工重新拉线
专业打假

使用道具 举报

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

升级  55.66%

UID
189058
热情
13913
人气
14900
主题
74
帖子
6535
精华
4
积分
17783
阅读权限
30
注册时间
2009-6-19

畅游勋章 2019许愿勋章

6#分享本帖地址
发表于 2021-7-21 23:29:33 |只看该作者 微信分享
不要自己在家瞎搞,生命比钱贵。

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  11.69%

UID
14084065
热情
17544
人气
17635
主题
39
帖子
9385
精华
0
积分
22337
阅读权限
30
注册时间
2021-2-4

小星星勋章

7#分享本帖地址
发表于 2021-7-21 23:39:25 |只看该作者 微信分享
你没搞懂保险丝和跳闸还有不工作的关系吧

你换个10A的是不会跳闸了,整个电路其他地方要是只有6A-10A范围内的,不就会先烧坏么?
1

查看全部评分

http://bbs.skykiwi.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=4091238&pid=78769270&fromuid=14084065

使用道具 举报

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

升级  52%

UID
171693
热情
1691
人气
3303
主题
25
帖子
506
精华
0
积分
2780
阅读权限
30
注册时间
2009-2-9

最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 新时政

8#分享本帖地址
发表于 2021-7-22 00:35:42 |只看该作者 微信分享
这个空调装得很不正规做法也不安全, 最好找个注册电工来看看
新装的空调重新放了线按照法律是需要注册电工出证书, 证明是安全的
你可以叫装空调的人回来重新做, 如果他们不来可以去EWRB投诉

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  0.01%

UID
305710
热情
101603
人气
114239
主题
155
帖子
82985
精华
25
积分
149913
阅读权限
30
注册时间
2011-12-9

永恒钻石 尊贵铂金 人气勋章-女性 游戏勋章 新时政 畅游勋章 玫瑰勋章 元老勋章 灌水勋章 爱心勋章 怦然心动勋章 哈卡一族 10周年纪念 20周年纪念 2017年度金ID 2018年度金ID 2018许愿勋章 家有学童 暗黑破坏神III 2014许愿勋章 2019许愿勋章 平安如意勋章

9#分享本帖地址
发表于 2021-7-22 01:28:57 |只看该作者 微信分享
空调是应该单独拉线滴

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  22.84%

UID
225959
热情
3419
人气
5624
主题
88
帖子
3060
精华
0
积分
6142
阅读权限
30
注册时间
2010-4-15

最强王者 永恒钻石 尊贵铂金

10#分享本帖地址
发表于 2021-7-22 06:58:00 |只看该作者 微信分享
新西兰是这样, 空调可以自己装, 但是那根从空调到电表的线要单独拉, 必须电工给你个证书。
跟房子的分开。 否则着火, 保险公司不赔。
安培加大, 着火隐患加大。 这个是必须弄电工

补充内容 (2021-7-22 05:59):
安装可以无照。 电工那环节必须有照

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  17.28%

UID
359766
热情
20544
人气
23159
主题
84
帖子
2976
精华
0
积分
23456
阅读权限
30
注册时间
2013-4-29

永恒钻石 尊贵铂金 畅游勋章 游戏勋章 新时政 玫瑰勋章 人气勋章-女性 哈卡一族 10周年纪念 20周年纪念 2018俄罗斯世界杯 2019许愿勋章 2018许愿勋章 魔兽世界纪念勋章 平安如意勋章

11#分享本帖地址
发表于 2021-7-22 08:35:48 |只看该作者 微信分享
保险丝大小你擅自加大肯定是不行的~这些都是有专门要求的~大小要看你的电线的情况~建议找专门的电工来帮你弄~看看你线的尺寸再给你定可以换多少的~5kw空调的输入电流其实已经在6A左右了~所以只能说给你装空调那人肯定是个坑货~空调不是不可以和其它用电器share~但是还是需要看情况~

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  50.28%

UID
339884
热情
10393
人气
14274
主题
10
帖子
289
精华
0
积分
12514
阅读权限
30
注册时间
2012-9-2
12#分享本帖地址
发表于 2021-7-22 10:47:04 |只看该作者 微信分享
建议不要,之前用6A 很多时候是因为线材可能不够粗。你强行上10A的话可能会有安全隐患。

现在所有动电箱里面的活都要重新找inspector

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  50.7%

UID
10039329
热情
20244
人气
22074
主题
304
帖子
17354
精华
1
积分
30139
阅读权限
30
注册时间
2016-10-21

新时政 元老勋章 10周年纪念 2019-2020年度金ID 2018年度金ID

13#分享本帖地址
发表于 2021-7-22 11:23:23 |只看该作者 微信分享
不可以

必须电工来处理,给人家电工一口饭吃啦,你用的起空调,有钱人啦,我就靠抖来取暖
1

查看全部评分

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  77.32%

UID
10060828
热情
27555
人气
35914
主题
14
帖子
7325
精华
2
积分
35463
阅读权限
30
注册时间
2017-5-21

尊贵铂金 游戏勋章 新时政 小星星勋章 怦然心动勋章 体育勋章 元老勋章 爱心勋章 玫瑰勋章 畅游勋章 幸运四叶草勋章 10周年纪念 20周年纪念 美食活动 2019许愿勋章 2018俄罗斯世界杯 导购红淘勋章 2018许愿勋章 平安如意勋章

14#分享本帖地址
发表于 2021-7-22 14:14:08 |只看该作者 微信分享
DDD888 发表于 2021-7-22 10:23
不可以

必须电工来处理,给人家电工一口饭吃啦,你用的起空调,有钱人啦,我就靠抖来取暖 ...

正解!!!
..........脑筋活一点...........
                      效率高一点............
                                  微笑露一点..........

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  19.4%

UID
100716
热情
5155
人气
6044
主题
264
帖子
456
精华
0
积分
5970
阅读权限
30
注册时间
2006-12-15
15#分享本帖地址
发表于 2021-7-22 18:58:28 |只看该作者 微信分享
谢谢大家的回复。这个注册电工给的证明。没看懂。能给指教一下吗?



附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  19.06%

UID
375689
热情
21760
人气
24023
主题
21
帖子
1713
精华
0
积分
23811
阅读权限
30
注册时间
2014-3-9
16#分享本帖地址
发表于 2021-7-22 19:49:43 |只看该作者 微信分享
你好安装5千瓦的空调进户线要调整总闸要调换,空调机走单独的电路不可以和其他的设备共用一个闸及一条线。这是自己安装空调的原则。如不懂请安装空调的公司安装他们是专业也有资格证,你自然就不需要担心了。自己安装空调的原则是找有资格证的电工,来布置合理的电路分布确保安全第一。
勤奋好学,吃苦耐劳体育爱好者

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  19.4%

UID
100716
热情
5155
人气
6044
主题
264
帖子
456
精华
0
积分
5970
阅读权限
30
注册时间
2006-12-15
17#分享本帖地址
发表于 2021-7-22 21:04:37 |只看该作者 微信分享
张志刚1 发表于 2021-7-22 18:49
你好安装5千瓦的空调进户线要调整总闸要调换,空调机走单独的电路不可以和其他的设备共用一个闸及一条线。 ...

谢谢回复。空调确实是在nocowboys上找的高评分公司。在你回复前一个回复是他们由注册电工出的证明。所以开始一直没有考虑是安装的问题。

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  59.04%

UID
384328
热情
12012
人气
13356
主题
20
帖子
479
精华
0
积分
12952
阅读权限
30
注册时间
2014-7-13

永恒钻石 尊贵铂金 畅游勋章 新时政 20周年纪念

18#分享本帖地址
发表于 2021-7-23 00:57:47 |只看该作者 微信分享
二月份装的到现在才出现问题吗?
从COC上看电工应该没有动过你的switchboard,可以联系他们告知现在的情况,让他们派人来处理。
论坛上问再多,不如找个电工到现场去看看来的实际些。

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

升级  71.4%

UID
14044119
热情
1684
人气
1734
主题
3
帖子
6
精华
0
积分
1714
阅读权限
20
注册时间
2019-6-27
19#分享本帖地址
发表于 2021-7-23 02:24:24 |只看该作者 微信分享
从COC上看,电工只说接到现有的线路上并加了一个20安的开关。而他把空调接到一个6A的线路上,肯定是违规的。
你的插座线路接的是一个6安培的MCB也是不合理的,很大可能是接错了MCB或者是DIYer 直接从灯线接了条线安装了插座。 具体最好找注册电工帮你检查一下线路,把错误纠正过来。

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  58.92%

UID
180806
热情
5950
人气
8333
主题
24
帖子
1496
精华
0
积分
7946
阅读权限
30
注册时间
2009-4-15
20#分享本帖地址
发表于 2021-7-23 10:28:44 |只看该作者 微信分享
6a换10a没问题,但看安培数,这是灯的线路。什么地方搞错了吧。装空调不可能接灯线的。跳闸是负荷过大了。通过保险开关,理顺那接哪里再说吧。

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  82.26%

UID
318177
热情
12298
人气
14791
主题
15
帖子
973
精华
0
积分
14113
阅读权限
30
注册时间
2012-4-2

永恒钻石 尊贵铂金 新时政 哈卡一族

21#分享本帖地址
发表于 2021-7-23 13:46:06 |只看该作者 微信分享
很奇怪他敢这么给你装 而且还出了COC,5kw应该是dedicated circuit,看下nameplate上的电流多少