高手谈不上,稍微解释一下吧.
因为wetback不是出水管,而是连接到壁炉的管子,所以不可能在顶部.
有wetback热水罐的家庭,一般有一个壁炉inbuilt或者free standing(就是烧柴的fire place).
wetback是一种特殊装置的热水罐,在罐里,有一个叫hear exchanger的东西.
就是通过管道,将热水罐连接到壁炉上,从热水罐出来两根管子,一根供水管,一根回水管.供水管和回水管分别连到壁炉后面相应的连接口.
工作原理就是:当冬天用壁炉取暖的时候,壁炉产生的热量,在温暖房间的同时,也通过相应的wetback水管道,热着热水罐里的热水,这样用户在取暖的同时,还节省了一定的电费,一举两得.
很多老房子的热水罐,都有这种功能.
现在已经基本没有人安装了,因为现在人喜欢用高压的热水罐,而这种wetback功能的热水罐,只能是低压! 因为它要通过低压热水罐高出屋顶的排气管排出高温气体.而高压的热水罐是没有排气管的,以排气阀取代.但是排气阀是承受不了壁炉燃烧时产生的高温气体,热水罐会爆炸!
顺便提醒楼主一下的是,如果将来要换热水罐的话,除非换同样的wetback热水罐,否则一定要连壁炉也一起换掉(或者拆掉)!(如果来为你安装的人,没有提醒你这点,那么他肯定是没有经过新西兰正规训练的,根本不是一个合格的水工,你甚至可以将他告上法庭或者新西兰水管煤气总局,他置你的生命财产于不顾!).
因为换掉热水罐后,那两根供水管和回水管肯定是堵住的,那么除非不用壁炉,一用壁炉,燃烧时产生的高温气体出不去(被堵了),就会急剧膨胀,相当于在家里埋了一颗定时炸弹(壁炉或者说fire place随时会爆炸)!
我是做这行的,我在本地行业杂志上看到过这样的例子,若干年前,一个洋人水工学徒就是这么做的,结果blow掉了整个房子!!血的教训!! |
|