本帖最后由 小猫 于 2014-6-3 22:20 编辑

买的房子#18,GIS viewer显示我这SECTION里没有waste water, 房子可能因为有MINIOR HOUSE, 自身WASTEWATER需要UPGRADE, council已出了Health act的警告说有污水相关问题需要屋主处理, 重新声明, 本人五年内暂时没有想分割土地的打算.
最近的manhole左边两个邻居#16,#14的FENCE边, #16是老外,很通情达理合作,愿意让我的PIPE从他们的DRIVEWAY过,但#14(中国人)拒绝,理由是如果我的wastewater也接过来,会造成负荷,她说那MANHOLE以前堵塞过. 并拒绝进一步商议.

我咨询了watercare development department (wastewater归watercare管), 以下是我和他们的原话:

Question 3: if the neighbors refuse to sign the agreement, will I be able to get any support/help from the council/watercare? From my point of view, as a property owner, I have my right to connect my waste water and storm water to the nearest public line. shouldn't the neighbor cooperate with me to get it done as I am fixing my issue which is related to the public health environment. It would be unfair that I can't do such.
Q3 – yes there is a process to follow if neighbours withhold their consent, however, as the process is long we advise you make every effort to accommodate their requests.

顺便问问,是否我一定要接到manhole里,能直接接到#16的污水管而不做新的MANHOLE吗?

有经验的人知道如果协商失败,如何走法律程序呢? through tribunal or my lawyer? I don't mind taking long time to get this done.还有,我最近听人说, 有个法案在审议中, 强制邻居在无理的情况下配合申请人wastewater network extension的请求. 不知道有没有有相关的网页/连接/Information 可以share呢? 还想还没被通过,不过我想开始留意这些消息. 谢谢
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
人怕出名猪怕肥,隐姓埋名最聪明

使用道具 举报

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  45.6%

UID
121047
热情
19001
人气
23532
主题
263
帖子
14860
精华
23
积分
29120
阅读权限
30
注册时间
2007-6-21

2018年度金ID

沙发
发表于 2014-6-3 23:08:49 |只看该作者 微信分享
本帖最后由 Venox10111 于 2014-6-3 22:11 编辑

这个其实和14号影响并不大吧,没觉得有什么理由不同意,既然16号同意了。。。

我这和你正好相反,来信要我consent, 水管要从我房前横穿过去,顺便要把fence和deck 都敲了也没说恢复原状的事情。。。。
你和邻居再说说,都恢复原状,然后顺便排查为什么堵。。。。。
黑羊就是我,我就是黑羊

使用道具 举报

小猫 商业/机构认证 

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  15.83%

UID
28500
热情
12918
人气
15483
主题
240
帖子
17488
精华
1
积分
23165
阅读权限
30
注册时间
2001-4-11

元老勋章 10周年纪念

板凳
发表于 2014-6-3 23:15:44 |只看该作者 微信分享
本帖最后由 小猫 于 2014-6-3 22:18 编辑

水管会直接从地下走,不会挖泥的.根本不会破坏任何一家的地面. 她家之前堵和我有什么关系,跟接我的管也没关系啊...... 经过她家MANHOLE的污水管横跨数千家,它只是NETWORK的一部分.
人怕出名猪怕肥,隐姓埋名最聪明

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  49.64%

UID
33931
热情
6341
人气
9546
主题
37
帖子
8882
精华
1
积分
12482
阅读权限
30
注册时间
2002-5-12

至尊荣耀 最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 新时政 元老勋章 10周年纪念 20周年纪念

地板
发表于 2014-6-3 23:17:00 |只看该作者 微信分享
本帖最后由 狂风暴雨 于 2014-6-3 22:19 编辑

可能那家华人认为你终归是要做分割盖新房所以不想轻易同意吧.我觉得对16号影响最大,既然16号已经同意,而且污水管不是属于个人的,施工也是主要在16号的地上做,到时候如果只是从16号的地面打洞下去连接到位于14&16号boundary线上的manhole的话,14号不同意没有什么决定性的意义.另外看图上附近都没有污水管,你有没有查过你现在的wastewater是否就已经是从那个位置连接过来的呢?如果本来就是从那边连接过来的话,连16号的签字都可以免了.

使用道具 举报

小猫 商业/机构认证 

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  15.83%

UID
28500
热情
12918
人气
15483
主题
240
帖子
17488
精华
1
积分
23165
阅读权限
30
注册时间
2001-4-11

元老勋章 10周年纪念

5#分享本帖地址
发表于 2014-6-3 23:22:48 |只看该作者 微信分享
狂风暴雨 发表于 2014-6-3 22:17
可能那家华人认为你终归是要做分割盖新房所以不想轻易同意吧.我觉得对16号影响最大,既然16号已经同意,而且污 ...

谢谢,如果已经有连接的话,为何GIS VIEWER无显示出来的?
人怕出名猪怕肥,隐姓埋名最聪明

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  49.64%

UID
33931
热情
6341
人气
9546
主题
37
帖子
8882
精华
1
积分
12482
阅读权限
30
注册时间
2002-5-12

至尊荣耀 最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 新时政 元老勋章 10周年纪念 20周年纪念

6#分享本帖地址
发表于 2014-6-4 00:00:23 |只看该作者 微信分享
小猫 发表于 2014-6-3 22:22
谢谢,如果已经有连接的话,为何GIS VIEWER无显示出来的?

这种情况我刚刚在分割epsom一块地的时候遇到过,GIS上并非完全显示的,还是以去council查出来的为准。

使用道具 举报

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

升级  0.01%

UID
280155
热情
102519
人气
126625
主题
1740
帖子
96446
精华
18
积分
164017
阅读权限
30
注册时间
2011-3-22

人气勋章-女性 畅游勋章 爱心勋章 元老勋章 灌水勋章 哈卡一族 10周年纪念 2018年度金ID 2019许愿勋章 家有学童 美食活动 2018俄罗斯世界杯 2014许愿勋章 平安如意勋章

7#分享本帖地址
发表于 2014-6-4 00:29:41 |只看该作者 微信分享
感觉有点奇怪,没有接管子?那你现在的废水往哪里去呢?院子里?
Disclaimer: 本老鼠发的帖子内容都是在我的理解范围内的。没有误导网友的意思。如果是读者自己误解,不是本老鼠的责任。
我们应该鄙视他们,因为他们脑残
懂的人自然会懂,不懂的永远不会懂

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  15.38%

UID
365553
热情
5047
人气
5827
主题
23
帖子
607
精华
0
积分
5769
阅读权限
30
注册时间
2013-9-23
8#分享本帖地址
发表于 2014-6-4 12:40:21 |只看该作者 微信分享
Council的GIS viewer只能做一个参考,里面有很多管道的位置是不精确的,connection不显示的非常多。要知道现在的wastewater怎么走的,需要去council调private drainage as-built plan。

除非你有septic tank, 不然你的wastewater一定是接到public SS network的。

还有,你邻居说的超负荷是要由watercare来定的,manhole surcharged不一定就是network超负荷,一根150mm的管子可以serve200户住宅。很有可能是downstream blockage,这个不能作为拒绝你的理由,如果打官司的话,这是论点。

如果你要作到对邻居最小的影响,管道要用thrust,尽量不要open cut,这样不会破坏fence和driveway。

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  15.38%

UID
365553
热情
5047
人气
5827
主题
23
帖子
607
精华
0
积分
5769
阅读权限
30
注册时间
2013-9-23
9#分享本帖地址
发表于 2014-6-4 12:42:33 |只看该作者 微信分享
除非是100mm的connection可以直接接到管道上,150mm的话是需要做manhole的

使用道具 举报

小猫 商业/机构认证 

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

升级  15.83%

UID
28500
热情
12918
人气
15483
主题
240
帖子
17488
精华
1
积分
23165
阅读权限
30
注册时间
2001-4-11

元老勋章 10周年纪念

10#分享本帖地址
发表于 2014-6-4 23:57:12 |只看该作者 微信分享
本帖最后由 小猫 于 2014-6-4 22:58 编辑

这是我从COUNCIL PROPERTY files调出来的private drainage as-built plan, 没管啊.
人怕出名猪怕肥,隐姓埋名最聪明

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  15.38%

UID
365553
热情
5047
人气
5827
主题
23
帖子
607
精华
0
积分
5769
阅读权限
30
注册时间
2013-9-23
11#分享本帖地址
发表于 2014-6-5 10:59:42 |只看该作者 微信分享
这个是stormwater的,wastewater的部分不排除没有记录的可能,Council很多资料archive的时候都没有了,没有drainage as-built plan的情况很常见,尤其是老房子,过半是没有e-copy的