新西兰天维网社区

 找回密码
登录  注册
搜索
热搜: 移民 留学
查看: 3225|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

[时尚家居] 请教关于低压shower mixer [复制链接]

Rank: 8Rank: 8

升级  70.4%

UID
47864
热情
109
人气
868
主题
13
帖子
675
精华
1
积分
852
阅读权限
20
注册时间
2005-8-29
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-9-25 22:53:17 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享
plumber  告诉我们买lower pressure的mixer, 我们去买的时候就这样告诉salesman, 他给我们拿来了unequal pressure mixer. 网上有介绍说unequal pressure 和low pressure 是一样的.可现在装上去后热水只有向左转到底才有, 而且是非常非常热. 稍微向右转就变冷水了. 请问懂行的人这是怎么回事? 是mixer 买的不对? 质量问题? 安装问题? 要怎样解决呢? 先大力谢谢.
1

查看全部评分

Michelle

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  51.36%

UID
121556
热情
5409
人气
7104
主题
380
帖子
2150
精华
5
积分
7568
阅读权限
30
注册时间
2007-6-28
沙发
发表于 2009-9-25 23:32:26 |只看该作者 微信分享
是不是混水阀很难调到温水的位置?试着减小冷水的水压看看。低压锅炉热水压力小,让冷水平衡点就可以了。不过最好还是换个高压锅炉从根本上解决。

[ 本帖最后由 zhh2007 于 2009-9-25 22:59 编辑 ]

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  2.78%

UID
131112
热情
1921
人气
2517
主题
59
帖子
5714
精华
3
积分
5139
阅读权限
30
注册时间
2007-10-27
板凳
发表于 2009-9-26 10:07:40 |只看该作者 微信分享
既然是plumber  告诉你的, 那是 plumber 给你装还是你自己装呢 问韪不在於低压炉子, 是配置要合适, 你的plumber 应该会的吧
Love me Love my dog

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

升级  70.4%

UID
47864
热情
109
人气
868
主题
13
帖子
675
精华
1
积分
852
阅读权限
20
注册时间
2005-8-29
地板
发表于 2009-9-26 23:58:31 |只看该作者 微信分享
配置? 天! 还以为买个低压的就可以了. 是水工帮我们装. 可是mixer 装上后漏水, 不, 确切地说 是一点点渗水. 安装完第二天才发现,可是已经晚了, 他已经装好了shower 的liner 和墙砖. 由于mixer 是我们买的, 要拆开换的话费用要我们出. 当天水工抹了胶, 建议观察. 我们为怕今后出更大麻烦,决定换. 第三天(也就是前天, 星期四)水工帮我们买回来好的mixer, 还是建议不换, 因为mixer 渗水问题不大, 他修过. 而且如果今后出问题, 他会帮我们修. 他把mixer 拿去退了. 我想他是想帮我们省钱. 可我心里真是不塌实, 现在又出现热水问题, 我想知道这两件事有联系吗?
Michelle

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  69.68%

UID
88745
热情
11282
人气
13173
主题
7
帖子
2393
精华
4
积分
13484
阅读权限
30
注册时间
2006-9-17

最强王者 新时政 10周年纪念 20周年纪念

5#分享本帖地址
发表于 2009-9-27 01:20:13 |只看该作者 微信分享
plumber安装mixer时候有问题,或者选的型号有问题。我也是装的低压的,但是装的时候已经考虑到将来如果要换高压的问题,所以安装的时候墙上开的洞就比较大,mixer买来的安装说明上有,也附送一个开孔的尺寸的帖子,按照那个尺寸开孔以后,装好淋浴盒一样可以把mixer取下来。
实际最后我换了高压,还真把mixer拿下来了一回,调整为高压使用。我买的是methven的mixer,很贵的一个型号,零售要400左右,中间有个塑料阀芯,可以在不同水压时候装不同阀芯,所以要考虑卸下来将来换。
你的问题估计是低压热水炉的压力过低,先把它调高一些,调到大概3m左右重要的,看看灵不灵。另外,安装漏水,完全是水工的问题,安完以后没有试水,就贴墙,现在没法修,施工顺序有问题。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

升级  70.4%

UID
47864
热情
109
人气
868
主题
13
帖子
675
精华
1
积分
852
阅读权限
20
注册时间
2005-8-29
6#分享本帖地址
发表于 2009-9-27 14:32:08 |只看该作者 微信分享
谢谢荒岛余生

请问低压热水炉的压力要怎样调到3m左右?
Michelle

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  69.68%

UID
88745
热情
11282
人气
13173
主题
7
帖子
2393
精华
4
积分
13484
阅读权限
30
注册时间
2006-9-17

最强王者 新时政 10周年纪念 20周年纪念

7#分享本帖地址
发表于 2009-9-28 22:47:19 |只看该作者 微信分享
我已经换了main pressure系统了,换了以后才发现其实自来水系统本身就有问题,水压不够,所以热水的水压自然不够。一段一段的管子拆开检查,发现是埋在前院从水表到屋下的这段水管可能有问题,压降很厉害。也不打算挖开修了,干脆重新挖一条沟,重新铺一条管子算了。但是这个经历让我发现原来的热水系统水压低的可怜的原因是自来水系统本身水压过低。
你要检查一下:
1。你的自来水系统水压是否正常。就是打开自来水到最大,和邻居家的比比,看看流水是否差不多,或者接一段相同直径的软管,看看水喷的远近是否差不多。如果不是,先修自来水系统,看看管路哪里有问题。
2. 如果自来水正常,就需要看看低压锅炉的压力是否设置正常。低压锅炉的供水端会有一个减压阀,然后根据锅炉的安装方式不同,会在顶部有个泄压阀,或者有一段管子一直通到屋顶上,反正你要找到这个卸压出水口。然后你需要做得是开始调节底部供水的减压阀,直到卸压口开始有水流出来,然后再把减压阀回调一点,这样就保持了热水锅炉能达到最高压力。一半来说你房子怎么也有4米高了,把热水炉的出水卸压口的水升到3米多的高度,这样没有漏水,同时也压力比较大了。
3. 调完以后,如果淋浴还是不灵,看看别的热水出水口是否压力增大了,如果有,那说明就是淋浴的问题,换mixer或者花洒吧。
希望这个能解决你的问题。这个调整比较复杂,可能你需要水工干。但是自己明白,也不容易被人糊弄,要让水工按照这个程序调整。如果这样都不灵,换main pressure吧。

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  2.78%

UID
131112
热情
1921
人气
2517
主题
59
帖子
5714
精华
3
积分
5139
阅读权限
30
注册时间
2007-10-27
8#分享本帖地址
发表于 2009-9-29 11:59:09 |只看该作者 微信分享
一般低压炉可调至最大压力是7.6米 (76kpa), 也有可达到12米 (120kpa)的. 这些基本水工都会。。。。。 但凡事都有例外

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  69.68%

UID
88745
热情
11282
人气
13173
主题
7
帖子
2393
精华
4
积分
13484
阅读权限
30
注册时间
2006-9-17

最强王者 新时政 10周年纪念 20周年纪念

9#分享本帖地址
发表于 2009-9-29 15:10:10 |只看该作者 微信分享
业余选手在不清楚锅炉状况的情况下,不建议上到那么高的压力。找了个网站给楼主扫扫盲:
http://www.qpsltd.co.nz/pdf/hot_water_cylinder.pdf
一般来说你的安装方式应该是第二种,用减压阀的,现在很少有用水箱的了,维护太麻烦了。给你个概念,低压锅炉最高到76kpa,但是高压锅炉能到800kpa,这个取决于你的自来水供水压力,一般供水压力400kpa左右吧。就是说如果你换了main pressure,你的热水压力能至少提高10倍(如果你目前设定是36kpa)。想象一下吧。

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  2.78%

UID
131112
热情
1921
人气
2517
主题
59
帖子
5714
精华
3
积分
5139
阅读权限
30
注册时间
2007-10-27
10#分享本帖地址
发表于 2009-9-29 16:30:05 |只看该作者 微信分享
热水压力提高10倍。。。。。。。
想象一下
用水会不会多了10倍?
用电也会不会同样多了10倍?

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

升级  26.8%

UID
7057
热情
102
人气
337
主题
0
帖子
792
精华
6
积分
634
阅读权限
20
注册时间
2002-11-3
11#分享本帖地址
发表于 2009-9-29 19:45:39 |只看该作者 微信分享
你的这个水工在安装方法和施工顺序上都有问题.

另外纠正一点,不知你从哪里的网上听来unequal pressure 和low pressure 是一样的??

区别大了!!
unequal pressure 是冷水进mixer高压,热水低压.
low pressure是冷热水进mixer都是低压.

你说这能一样么?
Start new life in Melbourne

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  69.68%

UID
88745
热情
11282
人气
13173
主题
7
帖子
2393
精华
4
积分
13484
阅读权限
30
注册时间
2006-9-17

最强王者 新时政 10周年纪念 20周年纪念

12#分享本帖地址
发表于 2009-9-29 21:23:51 |只看该作者 微信分享

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  2.78%

UID
131112
热情
1921
人气
2517
主题
59
帖子
5714
精华
3
积分
5139
阅读权限
30
注册时间
2007-10-27
13#分享本帖地址
发表于 2009-9-30 09:31:11 |只看该作者 微信分享
晕。。。。 換高压系统不就是为了要增加出水量, 享受淋浴的乐趣, 若換高压炉卻保持低压的流量, 要高压干嘛

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  69.68%

UID
88745
热情
11282
人气
13173
主题
7
帖子
2393
精华
4
积分
13484
阅读权限
30
注册时间
2006-9-17

最强王者 新时政 10周年纪念 20周年纪念

14#分享本帖地址
发表于 2009-9-30 20:56:49 |只看该作者 微信分享
甭晕了,楼上是问如果水量大了10倍,他不要那么大怎么办?那就水龙头关小点呗。水大了想控制小点总比水开不大的强嘛。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

升级  70.4%

UID
47864
热情
109
人气
868
主题
13
帖子
675
精华
1
积分
852
阅读权限
20
注册时间
2005-8-29
15#分享本帖地址
发表于 2009-10-2 15:01:12 |只看该作者 微信分享
谢谢荒岛余生,yangki,fruitlover的回帖

请问低压热水炉是否可用unequal pressure shower mixser?

水工帮我们调大热水炉的压力,但是热水的水压还是不够,请问要怎样解决呢? 先大力谢谢.
Michelle

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

升级  70.4%

UID
47864
热情
109
人气
868
主题
13
帖子
675
精华
1
积分
852
阅读权限
20
注册时间
2005-8-29
16#分享本帖地址
发表于 2009-10-2 15:17:16 |只看该作者 微信分享
我们安装的 shower mixer

http://www.bathaus.co.nz/Products/Detail.aspx?id=12362

mixer 买的对么?
Michelle

使用道具 举报

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  69.68%

UID
88745
热情
11282
人气
13173
主题
7
帖子
2393
精华
4
积分
13484
阅读权限
30
注册时间
2006-9-17

最强王者 新时政 10周年纪念 20周年纪念

17#分享本帖地址
发表于 2009-10-2 21:23:26 |只看该作者 微信分享
东西应该对的,那么我问你的几个法子是你试了吗?你的自来水压力够吗?

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  2.78%

UID
131112
热情
1921
人气
2517
主题
59
帖子
5714
精华
3
积分
5139
阅读权限
30
注册时间
2007-10-27
18#分享本帖地址
发表于 2009-10-2 22:41:15 |只看该作者 微信分享
15# congcong 那得看你的shower 供水是equal pressure 或是 unequal 了, 你的水工应该知道的, 在网上猜不出来

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

升级  94.6%

UID
65656
热情
205
人气
1205
主题
21
帖子
472
精华
0
积分
973
阅读权限
20
注册时间
2006-3-5
19#分享本帖地址
发表于 2009-10-4 15:09:00 |只看该作者 微信分享
我已经换了main pressure系统了,换了以后才发现其实自来水系统本身就有问题,水压不够,所以热水的水压自然不够。一段一段的管子拆开检查,发现是埋在前院从水表到屋下的这段水管可能有问题,压降很厉害。也不打算挖 ...
荒岛余生 发表于 2009-9-28 22:47


解释得很清楚, 学习了

使用道具 举报

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

升级  71.13%

UID
265533
热情
1272
人气
2918
主题
345
帖子
1520
精华
0
积分
3067
阅读权限
30
注册时间
2010-11-20
20#分享本帖地址
发表于 2016-5-28 23:47:46 |只看该作者 微信分享
荒岛余生 发表于 2009-9-28 21:47
我已经换了main pressure系统了,换了以后才发现其实自来水系统本身就有问题,水压不够,所以热水的水压自 ...

这段比较靠谱

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版| 联系论坛客服| 广告服务| 招贤纳士| 新西兰天维网

GMT+13, 2024-11-30 06:45 , Processed in 0.028182 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X2 Licensed

Copyright 2001- Sky Media Limited, All Rights Reserved.

回顶部