[谈房] 请专业builder帮忙解答买房前两次房屋检测结果大不相同,怎么办?  关闭 [复制链接]

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  66.76%

UID
247455
热情
11310
人气
13480
主题
59
帖子
1750
精华
0
积分
13338
阅读权限
30
注册时间
2010-7-19
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-25 20:10:12 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享
看中了一个房子,第一次是我们找到realsure做的检测,查处房子窗户和浴室地面湿度较高,建议做进一步检测。现在房主找了个builder检查完结果realsure检查出来的问题基本都否了,只剩一些小问题。realsure用的是比较老式的只能发出报警声但没有读数的机器,这个builder用的是delta 2200,但我又一次看到他在检测前把屏幕显示的数字调小了,有明白的专业人士请指点一下,不胜感激。
delta 2200测湿器可以自己调小数值吗?谢谢

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

升级  62.6%

UID
288346
热情
1209
人气
1823
主题
6
帖子
206
精华
0
积分
1626
阅读权限
20
注册时间
2011-6-21
沙发
发表于 2011-9-1 23:17:51 |只看该作者 微信分享
他调小的应该是警报的数值,比方说木头湿度在18%以下算是干的,他就把数值调到18%,超过了就会报警,但其他材料判断干,潮或湿的值又会不一样,所以有时候是需要调整的。希望能解答你的困惑。。。

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

升级  95.1%

UID
113379
热情
674
人气
1401
主题
33
帖子
1767
精华
0
积分
1951
阅读权限
20
注册时间
2007-3-31

最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 10周年纪念

板凳
发表于 2011-9-2 10:50:48 |只看该作者 微信分享
这两家检查公司,是检查空气湿度还是带探针的扎到木头里面测的湿度?如果是空气湿度那时时刻刻都在变得没有可比性。如果是探测内部湿度的话,宁可信其有了,还有一点是第二个检查的是房主请来的,多多少少会有点怀疑。18%湿度是极限了,如果是14%以内就非常棒了,我上次西区的房子封板前,检查是14.8%-16%,city council勉强给我过了,然后我担心以后有问题,干脆又凉了两天才封板。
Treasure Homes Ltd