新西兰天维网社区

标题: 请教雨水管接康骚排水系统 [打印本页]

作者: Marill    时间: 4 天前     标题: 请教雨水管接康骚排水系统

一般单栋房屋需要接多大的管子?

挖沟的宽度是如何计算的?

作者: 成龙大哥    时间: 4 天前

需要100mm pipe    https://marley.co.nz/products/plumbing-civil/sanitary-sewer/optim-dwv-system/
挖沟的宽度可以参考下图[attach]3098611[/attach]

要参考选择的管径
图片来自于 AS/NZS 3500.2:2021
https://www.standards.govt.nz/shop/asnzs-3500-22021


作者: 成龙大哥    时间: 4 天前

如果你想问的是挖沟的坡度的话,为了确保管道中能利用重力顺畅排水,管道必须在其实际长度上下降一定的垂直距离。



坡度计算公式:

坡度 = 垂直落差 ÷ 管道实际长度

如果坡度以比例表示(例如 1:60),表示每 60 个长度单位的管道必须下降 1 个单位。因此,可以用除法计算所需的垂直落差:

垂直落差 = 管道长度 ÷ 坡度比例

例如,对于一根 10m长、要求 1:60 坡度的管道:

垂直落差 = 10m ÷ 60 ≈ 约 0.167m

另外,也可以将坡度表示为百分比,计算方式如下:

坡度(%) = (垂直落差 ÷ 管道长度) × 100%

对于 1:60 的坡度,大约为 1.67%。下图来自G13/AS2[attach]3098617[/attach]


补充内容 (2025-2-24 11:16):
图片来自于 AS/NZS 3500.2:2021
https://www.standards.govt.nz/shop/asnzs-3500-22021

作者: 成龙大哥    时间: 4 天前

成龙大哥 发表于 2025-2-24 11:13
如果你想问的是挖沟的坡度的话,为了确保管道中能利用重力顺畅排水,管道必须在其实际长度上下降一定的垂直 ...

图片来自于 AS/NZS 3500.2:2021
https://www.standards.govt.nz/shop/asnzs-3500-22021
作者: 人在他乡    时间: 4 天前

现在一般用100的管 因为便宜

300mm 一个bucket的宽度
作者: Marill    时间: 3 天前

成龙大哥 发表于 2025-2-24 20:56
需要100mm pipe    https://marley.co.nz/products/plumbing-civil/sanitary-sewer/optim-dwv-system/
挖沟 ...

谢谢,超级详细
作者: Marill    时间: 3 天前

成龙大哥 发表于 2025-2-24 21:13
如果你想问的是挖沟的坡度的话,为了确保管道中能利用重力顺畅排水,管道必须在其实际长度上下降一定的垂直 ...

非常感谢!

邻居想扩建房子,需要接雨水管到我们家,他要接一根225mm的,好像有点粗,估计是想分割还是直接卖房。他奶奶原来在这里的时候挺nice的,我也不跟他计较了,不过前提是绝对不要影响到我们的生活。从他家走线过来边上埋了个雨水罐,所以我想知道他会挖多宽的沟,如果是225mm x 3的话那他没戏了,绝对不够,还要算上雨水罐本身需要一定缓冲距离?这还只是底部,他要挖1200mm深的沟,那我想沟顶肯定会比底部更宽?如果算上工人施工方便,沟边要留出足够的距离。
作者: 成龙大哥    时间: 3 天前

Marill 发表于 2025-2-25 05:26
非常感谢!

邻居想扩建房子,需要接雨水管到我们家,他要接一根225mm的,好像有点粗,估计是想分割还是 ...

以下回复都是根据我个人主观的理解和分析。
1 你家地界内有雨水公共管线manhole,邻居家计划laying一根新的管径225mm的雨水管接入在你家地界内的manhole。如果以上的信息我没理解错那么是可能是分割,因为如果是加建用225mm管子有点高射炮打蚊子。
2 挖沟的宽度可能有点误会,第二张图上显示是挖沟的宽度是管径+200mm,225mm+200mm=425mm.没见过现场不知道挖沟宽度够不够。
3 根据已有信息分析,是他家的雨水管接入你家,有可能公共管线重力排水水流方向是从他家流入向你家。
4 如果EPA批准,邻居需要进入你家地界施工,施工方式我能想到是Horizontal Directional Drilling 或者 挖沟laying pipe。
作者: Marill    时间: 前天 12:37

成龙大哥 发表于 2025-2-25 21:18
以下回复都是根据我个人主观的理解和分析。
1 你家地界内有雨水公共管线manhole,邻居家计划laying一根新 ...

再请教一下,关于水管的side support有什么要求吗?
我自己的雨水罐就在管线附近,一般雨水罐的side support有要求吗?
还有一段下方是跟下面邻居的挡土墙(我家更高一些),我感觉距离挡土墙也会有一些要求?

主要是怕以后影响我家的地基。

谢谢!
作者: 新西兰_大护法    时间: 前天 19:07

这玩意儿自己能决定吗
作者: 成龙大哥    时间: 昨天 15:30

Marill 发表于 2025-2-26 02:37
再请教一下,关于水管的side support有什么要求吗?
我自己的雨水罐就在管线附近,一般雨水罐的side supp ...

以下回复都是根据我个人主观的理解和分析。
水管trench backfill 的材料都有相关的要求的,如果没有使用正确的方式和材料来laying pipe和 Trench Compactor 的话,engineer是不会签字的,council也会fail,没有engineer的签字没办法进行下一步的。
挡土墙方面的话这个要看EPA或者图纸上的设计,也没看见你家现场的具体情况,不好断然下定论和建议。
如果你怕你的房子或者任何你的财产受到损害,可以在邻居开工前做一个pre-construction survey
https://www.pinnaclebc.co.nz/pre-construction-condition-surveys/
这样对你的财产是一种保护,也会让邻居开发的时候小心谨慎。