新西兰天维网社区

标题: 老房子装空调 [打印本页]

作者: 海布里传奇    时间: 2024-2-15 16:01:16     标题: 老房子装空调

请教下大家,老房子(1970)装空调的话,一般都不单独从电箱扯新的电线出来吗?听电工说,基本就是复用已有的电线,比方说从一个现有的插座上取电,请教下这样的做法有没有安全上的隐患呢?打算装的空调功率大概在1.5匹,和2.5匹。


作者: 海布里传奇    时间: 2024-2-16 23:17:07


作者: happyhao    时间: 2024-2-22 09:11:25

没有问题, 那么小的匹数。。。。
作者: 飄日高峰    时间: 2024-2-22 09:22:39

首先确定你咨询的电工是否具有的一定证件.如果有,听他没错.他是专业的.
作者: bluesky771014    时间: 2024-2-22 10:07:51

我家也是1970 年的,18年电线完全重新拉了装了新的配电箱,去年装空调也是重新拉的单独线,说是空调功率比较大。负责的电工会给你测下你原先的线,老电线加个电热器都比较危险的。先确认你的电工有没有证,有些只是觉得麻烦,怎么容易怎么弄
作者: peaktie    时间: 2024-2-22 10:32:53

应该重新走线,和新旧房没关系,主要是能不能走线,有的没办法只能用原来的插座
作者: 无过    时间: 2024-2-22 10:50:05

完全取决于空调的功率
作者: c.liu    时间: 2024-2-22 11:10:10

你这大概看了下,功率还没一个烧水壶大?是这个意思吧

还是要看你线路情况,如果有一条线刚好很空闲位置又合适,应该不用从新走线了
作者: 我是黑中介    时间: 2024-2-22 11:21:32

1.5的用现有的插线板的线可以。2.5的估计不行。我记得空调制热时最大功率超过1kw/匹
还是得听电工的
作者: 剑客浪心    时间: 2024-2-22 11:49:31

这样低的功率,等于HEATER一个样,还要单独走线?
作者: happyhao    时间: 2024-2-22 14:16:13

能安装空调的不一定是电工,是电工基本都能安装空调,就看电工愿不愿意。。
作者: moonIlight2013    时间: 2024-2-22 14:20:51

这么小功率的空调,能有啥问题。
作者: 天天开心快乐,    时间: 2024-2-22 15:39:25

从新从配电箱走一路线是最安全,最有效的方法
作者: John_MA    时间: 2024-2-22 15:50:07

一个大功率的电热器都实打实2400w了,比很多空调功率大了
作者: Bearonrun    时间: 2024-2-22 16:21:01

一般家用空调的功率不大, 一个电热器功率大约2000~2500W,  可是空调大约只有1/3左右。

所以很多情况下,不需要单独拉线(由专业电工决定),见过很多,自家的几台也都这样。
作者: 海布里传奇    时间: 2024-2-23 12:23:27

谢谢大家的建议,心里有谱了
作者: 小手冰凉的兔子    时间: 2024-2-23 17:03:16

问电工吧,我们装的中央空调,功率比较大,重新走线的,我们顺便让电工把来的电路板都换掉了。
作者: auckland.clark    时间: 2024-2-23 17:24:25

有个准备出租的房子在准备装空调。测量完客厅的面积,40.6平方米,体积是105.6立方米。问了做房屋健康检测的师傅,需要多大的空调,告诉我是5.7--5.8kw的热容量就达标了(不是5.7kw的空调)。说低于6的,原则上不需要新拉线。超过6的,肯定要拉线。
作者: beatles    时间: 2024-2-24 19:53:36

天天开心快乐, 发表于 2024-2-22 15:39
从新从配电箱走一路线是最安全,最有效的方法

正解!!!
作者: auckland.clark    时间: 2024-2-24 20:02:17

小手冰凉的兔子 发表于 2024-2-23 17:03
问电工吧,我们装的中央空调,功率比较大,重新走线的,我们顺便让电工把来的电路板都换掉了。 ...

你是旧房子改装的中央空调吗?
作者: 蓝色的生鱼片    时间: 2024-2-25 11:52:03

你付额外的钱,一定会给你单拉线
作者: dongpo406369012    时间: 2024-2-25 11:59:52

一般没问题,只要空气开关或者保险丝用的合适,线路就不会有问题
作者: 小手冰凉的兔子    时间: 2024-3-27 16:27:32

auckland.clark 发表于 2024-2-24 20:02
你是旧房子改装的中央空调吗?

是的。。。。
作者: 木子黑    时间: 2024-3-27 18:25:15

你为啥要质疑电工的工作    感觉自己啥都会
作者: auckland.clark    时间: 2024-3-27 20:04:28

小手冰凉的兔子 发表于 2024-3-27 15:27
是的。。。。

旧房子加装中央空调很复杂,花了多少钱啊?
作者: Only the Brave    时间: 2024-3-28 21:19:35

专业的人就不复杂
作者: 房奴甲    时间: 2024-3-31 22:00:27

老房子有的时候一根线上天长日久接出来很多插口,这种还是尽量简化,从电箱直接接出来比较好。用着比较方便。一个空调一般一千瓦以下到两千瓦以下如果不是中央的话,确实10安培的线路就没问题了,但是你要是那条线上还有其他口,你还得想着别同时插着东西用,时间长了记不住的。所以大的固定位置的电器还是分开一根线比较实用。
作者: edl0025    时间: 2024-4-1 10:30:49

auckland.clark 发表于 2024-2-23 17:24
有个准备出租的房子在准备装空调。测量完客厅的面积,40.6平方米,体积是105.6立方米。问了做房屋健康检测 ...

拉不拉线是看本身总付载。而不是只看空调本身有多大
很多空调师博不拉新线,原因是他们没有license.
heatpump 用电量比较大,独立拉线好处是就算是漏电,不会影响到家中其它电器,减少触电危险。

如只改用大保险丝, 小电器漏电跟触电有机不会跳线。

小心安全
作者: 轩懿    时间: 2024-4-2 11:57:05

拉线当然要有额外的费用了,2.5匹的空调都没一个oli heater用电多. 拉不拉取决于现场情况. 制热5.8kw左右的空调,输入也才1.5kw左右.




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2