新西兰天维网社区

标题: 1975年的老房子, 装了空调后, 家里的电线过载了 [打印本页]

作者: hellovista    时间: 2022-9-8 16:09:32     标题: 1975年的老房子, 装了空调后, 家里的电线过载了

1975年的老房子, 前段时间装了空调
最近家里多个大功率电器同时运作的话, 就会导致总开关跳闸


看了一下入户总线的空开是32A的, 可以更换入户主线吗?
谢谢

作者: Kuo    时间: 2022-9-8 18:23:09

32A是有点低了
作者: evolution2night    时间: 2022-9-8 21:33:12

老房子不重新铺电线????
作者: variable    时间: 2022-9-8 22:34:21

32A是在哪里看的?我看了一下我的main swtich是100A, 但不代表就是100A接入吧?

补充内容 (2022-9-8 21:42):
刚刚再看了一下电工的invoice,用的是25mm2的尺寸,上网算了一下应该是100A的
作者: 吃草的狮子    时间: 2022-9-8 22:41:28

懂得说说多少算大?我的main switch 上印着63A?
作者: variable    时间: 2022-9-8 22:42:54

吃草的狮子 发表于 2022-9-8 21:41
懂得说说多少算大?我的main switch 上印着63A?

那应该就是60A的
作者: 吃草的狮子    时间: 2022-9-8 22:44:54

variable 发表于 2022-9-8 21:42
那应该就是60A的

63A是大还是小?

一般的家庭需要多少?如果未来装个7KW的EV charger够吗?
作者: variable    时间: 2022-9-8 22:49:39

吃草的狮子 发表于 2022-9-8 21:44
63A是大还是小?

一般的家庭需要多少?如果未来装个7KW的EV charger够吗?

你自己可以算算啊, 7000w/230=30A, 那么你还有7000w的空间可以用
作者: 混乱中...    时间: 2022-9-8 22:52:02

吃草的狮子 发表于 2022-9-8 21:44
63A是大还是小?

一般的家庭需要多少?如果未来装个7KW的EV charger够吗?

看你家有多少用电器了,总功率不超过13860瓦就可以不用换。
作者: 吃草的狮子    时间: 2022-9-8 23:06:50

variable 发表于 2022-9-8 21:49
你自己可以算算啊, 7000w/230=30A, 那么你还有7000w的空间可以用

那未来要装EV充电桩的肯定不够,我刚装的中央空调就8kw
作者: wshtxwsssqwc    时间: 2022-9-8 23:26:46

吃草的狮子 发表于 2022-9-8 22:06
那未来要装EV充电桩的肯定不够,我刚装的中央空调就8kw

这个8kw,,是输出功率吧 不是运行功率
作者: hejie7225982    时间: 2022-9-8 23:27:36

吃草的狮子 发表于 2022-9-8 22:06
那未来要装EV充电桩的肯定不够,我刚装的中央空调就8kw

不是这么算的,8kw的空调的输出功率到不了8kw。
作者: AsiaTelkom    时间: 2022-9-8 23:36:24

1.  先看看你的空调是不是单独一根线,还是跟其他 插座, 油烟机 等等一个回路

      验证方法:总闸打开, 空调那个开关 关闭,然后看看哪些电器或者插座不工作

2.  你确定是总开关跳闸 还是 空调开关跳闸?

没图没真相,把 配电箱的图片发出来,我帮你看看


作者: mono_monk    时间: 2022-9-9 00:16:21

正常的房子都是63A 從外入屋的。32A 是你的電工自己限制。如果想知道是多少,去屋外打開tud pit 或pillar 看看就知道了,當然是叫專業人士打開
作者: hellovista    时间: 2022-9-9 01:47:52

AsiaTelkom 发表于 2022-9-8 22:36
1.  先看看你的空调是不是单独一根线,还是跟其他 插座, 油烟机 等等一个回路

      验证方法:总闸打开 ...


作者: hellovista    时间: 2022-9-9 01:50:21

AsiaTelkom 发表于 2022-9-8 22:36
1.  先看看你的空调是不是单独一根线,还是跟其他 插座, 油烟机 等等一个回路

      验证方法:总闸打开 ...

[attach]2651448[/attach]

作者: stnz    时间: 2022-9-9 08:12:14

这么老逼的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
60Amp normally
作者: hnlx1229    时间: 2022-9-9 10:20:11

应该是给你装的人很傻逼的把空调的线接进厨房的线里面了~
作者: hillli    时间: 2022-9-9 11:45:01

是不是电线用在你家最忙的电线上了,我的房子也是,煮饭,微波炉和空调在一个线上,一开就跳,这电工就有水平
作者: hellovista    时间: 2022-9-9 12:00:48

是总线超负载跳了
作者: 轩懿    时间: 2022-9-9 12:53:10

hellovista 发表于 2022-9-9 11:00
是总线超负载跳了

你圈一下那个是总的? 这种老式的,总开关就是开关.不能跳
作者: hellovista    时间: 2022-9-9 19:39:58

轩懿 发表于 2022-9-9 11:53
你圈一下那个是总的? 这种老式的,总开关就是开关.不能跳

中间一排最左边红色的32A空开是总的
作者: 轩懿    时间: 2022-9-9 20:22:05

hellovista 发表于 2022-9-9 18:39
中间一排最左边红色的32A空开是总的

我认为最下边一排 第五个是总开关。要不你推上去试试?  你说32A那个应该是厨房的吧
作者: hellovista    时间: 2022-9-9 20:33:31

轩懿 发表于 2022-9-9 19:22
我认为最下边一排 第五个是总开关。要不你推上去试试?  你说32A那个应该是厨房的吧 ...

是电工跟我说的, 那个32A的是入户总线的空开
作者: 轩懿    时间: 2022-9-9 21:26:10

hellovista 发表于 2022-9-9 19:33
是电工跟我说的, 那个32A的是入户总线的空开

你装的多大的空调啊   那个32A的是明显的后装的 。你白天试试我说的那个开关吧
作者: AsiaTelkom    时间: 2022-9-9 22:29:17

   是不是装空调的没有帮你把空调单独拉一根线,贪图方便偷工减料,和其他的线搞成同一个回路了
  
    最下面一排第五个是总开关

   




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2