新西兰天维网社区

标题: 后院挡土墙漏水 [打印本页]

作者: subway06    时间: 2022-8-27 23:28:29     标题: 后院挡土墙漏水

今天7月雨水太多,挡土墙开始漏水,请教大家怎么办?
[attach]2647016[/attach][attach]2647017[/attach]


补充内容 (2022-8-28 23:46):
多谢大家。最新更新:周日早上还是流的很厉害的,下午5点到家突然发现一点都不漏了。难道是邻居家花园水龙头忘关了?这流了都一个月了。
作者: subway06    时间: 2022-8-27 23:29:21

多谢各位大神。
作者: skyjustin    时间: 2022-8-27 23:42:08

后面是山吗 多高的挡土墙啊
作者: generic301    时间: 2022-8-28 00:38:22

挡土墙, 不是挡水墙

作者: a366232446    时间: 2022-8-28 01:26:52

我家原来也是,下面挖开,重新埋管子,放火山石,就解决了

作者: AndrewAUT    时间: 2022-8-28 09:02:58

楼上方法可行。
我家也是今年7月初发现挡土墙有2 处轻微渗水的问题(下大雨后),后来联系了COUNCIL被告知他们会在冬天雨季后排测量人员来检查。。。
看看是因为当时开发商的下水的问题(可能破裂),还是COUNCIL管道问题,还是邻居的问题(因为他们夏天挖坑搞了个游泳池)。。。

作者: 老老妖刀    时间: 2022-8-28 09:11:33

没漏屋里去就行呗。


作者: drumNbass    时间: 2022-8-28 14:43:43

你retaining wall里有drain coil和filter sleeve吗
作者: 红叶疯了    时间: 2022-8-28 21:30:23

generic301 发表于 2022-8-27 23:38
挡土墙, 不是挡水墙

说到点子上了。。。。
作者: 悦享奇城    时间: 2022-8-28 23:06:25

不懂。,下雨水从木板缝里流出来不是很正常吗。。要不然不成蓄水池了么。
作者: 悦享奇城    时间: 2022-8-28 23:07:25

AndrewAUT 发表于 2022-8-28 08:02
楼上方法可行。
我家也是今年7月初发现挡土墙有2 处轻微渗水的问题(下大雨后),后来联系了COUNCIL被告知 ...

挡土墙 有问题 还可以让康嫂来免费修啊?
作者: 麻油花    时间: 2022-8-28 23:12:33

挖条沟,放一条drain coil
作者: Kafkashi    时间: 2022-8-28 23:40:50

重做吧,埋管,加固
作者: snow777    时间: 2022-8-29 00:06:25

哎,没有完美的房子,这都小问题
作者: drumNbass    时间: 2022-8-29 23:38:14

麻油花 发表于 2022-8-28 22:12
挖条沟,放一条drain coil

drain coil,filter sleeve,geotech fabric,gap40/20 一样都别少,还要把管子接到雨水管
作者: 麻油花    时间: 2022-8-30 09:25:23

drumNbass 发表于 2022-8-29 22:38
drain coil,filter sleeve,geotech fabric,gap40/20 一样都别少,还要把管子接到雨水管 ...

最专业的做法,阁下看来很有经验
作者: 麻油花    时间: 2022-8-30 09:26:13

drumNbass 发表于 2022-8-29 22:38
drain coil,filter sleeve,geotech fabric,gap40/20 一样都别少,还要把管子接到雨水管 ...

比大部分水工专业,很多水工不会做这个
作者: TCEC    时间: 2022-8-30 15:14:24

Drain coil 堵了或者没加。有些特殊情况,因为地势和现有管道的问题,drain coil不能gravity discharge到公共雨水管道,所以会看到挡土墙的板之间留有空隙,让地下水排出来,顺势往下游走。你这个是不是这种情况不好说
作者: songinator    时间: 2022-8-30 15:31:52

TCEC 发表于 2022-8-30 14:14
Drain coil 堵了或者没加。有些特殊情况,因为地势和现有管道的问题,drain coil不能gravity discharge到公 ...

drain coil 不能discharge到gravity services? 为啥?
作者: TCEC    时间: 2022-8-30 15:41:14

songinator 发表于 2022-8-30 14:31
drain coil 不能discharge到gravity services? 为啥?

因为有些site公共管道的高度会高过这块地最低的部分,但是房顶和大部分的ground runoff都可以gravity排走
作者: fixingup    时间: 2022-8-30 16:22:55

挡土墙后面的排水管堵了或者当时就没放。院子里有地漏cesspit么?可以加一条drain coil 把水引到附近的cesspit里。
作者: songinator    时间: 2022-8-30 17:47:22

TCEC 发表于 2022-8-30 14:41
因为有些site公共管道的高度会高过这块地最低的部分,但是房顶和大部分的ground runoff都可以gravity排走 ...

哦  你说的是fall的问题  问题是gravity pipe一般都比地低   而subsoil pipe基本都在地面之下一点200mm最多了
作者: TCEC    时间: 2022-8-30 20:21:35

之前遇到比较多的是这种情况。后面的地要使用做车道或倒车的位置, 需要垫起来,不然sw runoff排不到公共管道,subsoil做了也没办法gravity discharge到公共管道
[attach]2647977[/attach]
作者: 彩色的夜    时间: 2022-8-30 20:30:54

TCEC 发表于 2022-8-30 14:14
Drain coil 堵了或者没加。有些特殊情况,因为地势和现有管道的问题,drain coil不能gravity discharge到公 ...

我家就是这种情况,据说水会流到下面邻居的家里,雨大的时候。




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2