新西兰天维网社区

标题: 请教:更换主电线(路边电线杆 接到 屋檐下) [打印本页]

作者: Mike H Chen    时间: 2022-4-6 10:18:03     标题: 请教:更换主电线(路边电线杆 接到 屋檐下)

如题,有个出租房,路边主电线杆 接到 二楼的屋檐下的那一段(粗粗的电线),也就是主进线,存在隐患:

隐患1:电线较低,接口在二楼阳台角落上面的SOFFIT 屋檐下。 如果站在楼二阳台的DECK上,
            成人伸手可能触碰到,目前采用木头栅栏,简单隔离风险区域。
隐患2:进线盒(ENTRY BOX)松脱,线路有外露。

PROPERTY MANAGEMENT 房屋租房中介公司说,以上存在隐患,也请了洋人电工来查看。说是需要整体更换和重新修正,
包括:
1,更换长一些的主线(从路边POLE 到ENTRY BOX);
2,延长主线在屋檐下的空间;
3,调整soffit上进线盒的位置;
4,更换新的进线盒;
5,更换新的接地线;
6,检查新主线的链接情况;
完工后,提供 Certificate of Compliance +  Record of Inspection;
报价(+GST)要接近7K.   看完报价,我都快晕倒....

实在是觉得很大笔开支啊! 欲哭无泪。 想请教群里大神:
1,的确是应该修理吗? 能否就这样做出隔离,从而置之不理?
2,这个问题确实是业主自行负责修理吗? 是不是当时VECTOR这类公司有责任?

3,懂行的电工师傅有吗? 这样的工程是否能有个更好的价格?

请大神指教 或者有类似经验的朋友分享一些自己的想法。
叩谢

作者: hnlx1229    时间: 2022-4-6 10:30:35

差不多这个价格~便宜也不会太多~如果你想入地的话还更贵~
作者: moonIlight2013    时间: 2022-4-6 10:47:46

你当时买房的时候没考虑这个危险吗?
作者: alike0932    时间: 2022-4-6 11:07:24

如果找华人持证点工作的话估计5k多吧,现金免GST?如果能坚持到明年做的话可以抵税呀
作者: nowsp    时间: 2022-4-6 11:54:44

LZ说的这个“主线”,叫Overhead Service Main。 有些是全绝缘的, 有些是半绝缘的,如果是全绝缘的则离人近一些也没关系。
这个线是房主所有,跟Vector没关系,所以需要房主花钱维护和维修。
感觉这个价格还OK,就像楼上说的,华人能便宜点,但也要几K。 如果线不用换,只把屋檐下那个连接口换一下会便宜很多, 但是要现场具体看来才知道线到底用不用换。
作者: fastgun    时间: 2022-4-7 01:54:37

有简单方法,更换接线盒,同时加Tiger tails 保护大线。花费大概1500道2000吧。

作者: 李琳123    时间: 2022-4-7 02:56:31

完全没必要,进线低说明是全绝缘的线。进线盒松脱而不是进线松脱,把主开关关了,把盒子打开,重新固定盒子即可


补充内容 (2022-4-7 02:57):
如果楼主能发照片,我可以指导你做,免费的

作者: Mike H Chen    时间: 2022-4-7 09:29:51

感谢各位的分享和指导。 我找个相熟的电工师傅去再看看, 回头处理完毕后,我一定上来交作业,汇报。
作者: tjbl8hh    时间: 2022-4-24 23:56:43

原来7000多还只是修改架空啊 md 我之前顺手帮邻居一做改成地下没收钱…成本可能还不到4位数,但是大电工不愿来给你做 除非你有大佬刷脸,小电工不会。




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2