新西兰天维网社区
标题:
请教电磁炉 induction cooktop 问题
[打印本页]
作者:
午餐肉
时间:
2021-10-26 14:06:08
标题:
请教电磁炉 induction cooktop 问题
最近想换个induction cooktop,今天刚收到货。但是电工说目前的电线是20A的,新的hob 是25A,所以装不了 不安全。。。
尺寸是60cm的那种,我看了看其他牌子没有发现20A的,最低的都是25A。
目前只能考虑更换电线了。。。估计比炉子本身的钱还要贵几倍。。。
大家有知道20A的电磁炉吗?
非常感谢。。。。
作者:
robysscn
时间:
2021-10-26 14:29:15
这要问销售啊,可能小一点会有把
作者:
arielye
时间:
2021-10-26 14:39:57
可以让电工屏蔽掉两个炉头。 这样功率就少一半了。
作者:
HAARP
时间:
2021-10-26 14:42:52
电工师傅说
作者:
混乱中...
时间:
2021-10-26 14:52:15
直接换线呗,估计你是几十年的老线了不淘汰也有安全隐患
作者:
Bob Wang
时间:
2021-10-26 15:26:27
怕毛线,先买保险
作者:
钛十三
时间:
2021-10-27 09:15:02
如果你原来的电线是2.5mm的,应该最大可以支持到24A;如果是1.5mm的,可以支持到18A。
https://www.level.org.nz/energy/ ... g/wiring-materials/
如果电工没搞错的话,最简单的办法是在电箱或者炉子旁边增加一个20A的空气开关,当功率达到20A的时候自动跳闸,这样就能保护电线,防止着火。不方便的就是炉子开多了会跳闸,但只需要关掉一个,打开空开就可以继续用了。
彻底的办法就是换电线,一劳永逸,不过就是需要一定成本(因为不能从旁边插座拉线,必须从电箱单独拉一根过来)。家用炉子的电线现在一般都是4mm的了,最大32A。
作者:
钛十三
时间:
2021-10-27 09:16:19
Bob Wang 发表于 2021-10-26 15:26
怕毛线,先买保险
有牌的电工都不会做,所以拿不到CCA,出事了保险公司不赔的。
作者:
博无斋主
时间:
2021-10-29 21:31:34
25A应该是都打开,一般用不到这种情况吧。太教条也很麻烦。