新西兰天维网社区

标题: 新风系统准备装Cleanaire或者三菱lossnay,谁用过吗?谢谢 [打印本页]

作者: 三叶虫    时间: 2021-6-29 21:16:59     标题: 新风系统准备装Cleanaire或者三菱lossnay,谁用过吗?谢谢

本帖最后由 三叶虫 于 2021-6-29 20:21 编辑

HRV的人上门介绍我都签字了,上网看看发现不太行,通知他们cancel准备改用这一个基督城生产的Cleanaire或者三菱的LOSSNAY+中央空调。请问谁用过吗请给点意见,谢谢

[attach]2508138[/attach]


作者: scqiuji    时间: 2021-6-29 21:29:40

行,必须行,装吧,早装早享受。好东西。一般都是不差钱的主才装得起。
作者: variable    时间: 2021-6-29 21:39:29

這個。。。
看起來就是厨房抽氣扇加一般的ventilation system啊,沒啥特別。你可別相信真的是從房頂抽warm air到屋裏,現在的房子一般都有隔熱,冬天房裏一般都比屋頂暖和。
作者: tinloy    时间: 2021-6-29 22:11:58

对于通风来说的确挺好的,但就是有点冷,房间里开着暖气基本上都不怎么暖,费电
作者: 我是黑中介    时间: 2021-6-29 22:17:14

凡是不带 加热器/制冷器 的换气系统都只能唤气,没啥大用。。。
作者: 荒岛余生    时间: 2021-6-29 23:09:08

中央空调就够了,带热交换的换气系统,太奢侈了吧。换气就开开门窗好了,又不是办公室的全封闭系统。
作者: sd2020    时间: 2021-6-30 00:54:53

都用过。 HRV那种换风的就是垃圾,直接上中央空调吧。 HRV就是花了钱还不好用的, 不要被他们忽悠了。
作者: variable    时间: 2021-6-30 11:27:16

中央空調起碼要1萬刀吧,如果只是煩窗戶水氣,一年真正用到的就一兩個月,便宜的可以對著窗戶用風扇吹,貴一點的用抽濕機吹,再貴一點的用heatpump吹。
作者: 悦享奇城    时间: 2021-6-30 11:49:50

HRV就是智商税,就是在你家吊顶上多安几个丑丑的排气扇。。。空调就够了

作者: 三叶虫    时间: 2021-6-30 12:02:26

本帖最后由 三叶虫 于 2021-6-30 11:23 编辑

这个不是HRV那个公司的,HRV公司卖的是PPV,我已经取消合同不装他们家。我已删除用词不当部分


这个有热交换器,就是国内常用的新风系统。

我早上买了个湿度计,现在测了房间,16度的时候最高一个房间湿度71%。中央空调是可以打热,但是只是提高空气吸水能力,暂时降低相对湿度,其实空气里还是那么多水分(理论上)。

我也不知道家里为什么这么潮,新房子才两个人一只猫,现在洗澡勤开换气扇,能好一点但是小房间还是会住着不舒服。想用新风是一个原因是玻璃潮(是的就这两三个月),还有想宝宝出生后健康一点……



作者: Elddies    时间: 2021-6-30 12:07:07

三叶虫 发表于 2021-6-30 11:02
这个不是HRV那个公司的,HRV公司卖的是PPV,比较简单可以自己安装,不值那么多钱(他们好像一直在降价,被 ...

玻璃潮,因为你的玻璃是铝双层玻璃并且不是断层铝,肯定潮。新房就是这样,成本摆在这里,用料都是图个便宜。

以上你装的任何东西,都不能解决你窗户上会有水气,都是装个开心,装个寂寞。真想一点水都没有的话,要换窗的。

我自己家HRV用得就挺好的,我是不会选择小公司的,因为我不想每过几年年自己上屋顶里面换filter。


作者: 三叶虫    时间: 2021-6-30 12:17:17

本帖最后由 三叶虫 于 2021-6-30 11:35 编辑
Elddies 发表于 2021-6-30 11:07
玻璃潮,因为你的玻璃是铝双层玻璃并且不是断层铝,肯定潮。新房就是这样,成本摆在这里,用料都是图个便 ...

感谢!请问你用HRV家的,玻璃上还是有水吗? 在一个温度的时候,湿度大概多少我有一些说法可能不恰当,已经删除了
我记住你说的断层铝了,下一套自己盖的时候要求一下。

我没有选他们是因为他们没有热交换器,冬天气温很低的时候(我在基督城,冬天下雨,最高温度7-8度时)
他们的系统是只能进行各个房间之间的通气的,因为 roof cavity的空气温度不够。
他们现在的价格并不比买小牌子+安装费+温控装置贵很多,我两个风机+6个出风口给我报4XXX

Cleanaire的要比HRV贵很多,因为室外0度也和户外通风(热交换器保留95%热量)
我只是想知道是否有人用过,是否效果好

谢谢


作者: 三叶虫    时间: 2021-6-30 12:24:02

tinloy 发表于 2021-6-29 21:11
对于通风来说的确挺好的,但就是有点冷,房间里开着暖气基本上都不怎么暖,费电 ...

谢谢!能否告诉我下你装得是哪一家
作者: variable    时间: 2021-6-30 12:44:37

如果是玻璃水氣嚴重,可以買一些bubble wrap貼在玻璃上,我家的雙層玻璃也貼上了,沒有水珠,不過鋁合金的部分沒貼上就會有水珠。
作者: Elddies    时间: 2021-6-30 14:00:45

三叶虫 发表于 2021-6-30 11:17
感谢!请问你用HRV家的,玻璃上还是有水吗? 在一个温度的时候,湿度大概多少我有一些说法可能不恰当,已 ...

我刚刚说了,HRV不解决你窗上没有冷凝水的问题,这是窗的问题,不是HRV的问题。除非你把你换窗,或者把空调调到水可以蒸发的温度,否则无论哪个通风系统都会有冷凝水。


作者: 三叶虫    时间: 2021-6-30 14:44:03

本帖最后由 三叶虫 于 2021-6-30 13:46 编辑
variable 发表于 2021-6-30 11:44
如果是玻璃水氣嚴重,可以買一些bubble wrap貼在玻璃上,我家的雙層玻璃也貼上了,沒有水珠,不過鋁合金的 ...

我都很多,如果四五天不擦,就是黑的霉点[attach]2508320[/attach]

作者: variable    时间: 2021-6-30 15:19:07

三叶虫 发表于 2021-6-30 13:44
我都很多,如果四五天不擦,就是黑的霉点

你盡量在會凝水的地方貼上bubble wrap, 隔絕窗與室內空氣的接觸,就不會有(至少改善)凝水的問題。
作者: Elddies    时间: 2021-6-30 15:58:17

variable 发表于 2021-6-30 14:19
你盡量在會凝水的地方貼上bubble wrap, 隔絕窗與室內空氣的接觸,就不會有(至少改善)凝水的問題。 ...

铝边框的蛮难贴的,金属贴不老

作者: bob_li    时间: 2021-6-30 17:05:25

本帖最后由 bob_li 于 2021-6-30 16:11 编辑

我家最近裝了DVS,也是簽了HRV後來退了。DVS有一個臥室加了加熱泵,感覺還可以。開了一個月,窗戶上沒有水汽。 不過一個問題是,我家是70年代的老房子,從屋頂係空間進入室内總感覺有屋頂的味道,不是新鮮空氣的味道(按説應該沒有任何味道)。雖然客服說瞅著天氣晴朗時開大風扇,開窗戶,給屋頂空氣換氣,哎,聞著不爽, 只好再單獨買木炭濾網除味。感覺是交稅了。最近因爲味道原因,沒有開,又趕上降溫,窗戶上又有水汽了。
作者: 三叶虫    时间: 2021-6-30 20:32:34

本帖最后由 三叶虫 于 2021-6-30 19:57 编辑
bob_li 发表于 2021-6-30 16:05
我家最近裝了DVS,也是簽了HRV後來退了。DVS有一個臥室加了加熱泵,感覺還可以。開了一個月,窗戶上沒有水 ...

房顶抽气的比较适合冬天大晴天的地方,不然冬天开了等于进冷气,加热泵贵吗。
我基督城这里冬天老下雨,HRV牌的PPV是冬天各个房间之间通一通,不从楼顶进气(但是也没除湿效果)。
一个是房顶味道还有一个是我这边邻居烧柴,是需要活性炭滤网的
作者: 欲望的鸵鸟    时间: 2021-6-30 22:36:10

装HRV多少钱?以前房子有一个,24小时不停开的话,一个月电费多80,所以我们就把它停了。当然开HRV玻璃上没有水汽,但是冬天总感觉飕飕的凉风和晚上睡觉能听到风口送风声。

后来发现开空调效果也差不多,而且屋子里还暖和。开空调窗户上也有水汽,但不如什么都不开的多。


作者: 三叶虫    时间: 2021-7-1 11:08:59

本帖最后由 三叶虫 于 2021-7-1 10:15 编辑
欲望的鸵鸟 发表于 2021-6-30 21:36
装HRV多少钱?以前房子有一个,24小时不停开的话,一个月电费多80,所以我们就把它停了。当然开HRV玻璃上没 ...

HRV公司报价4000多两个风扇六个出口,但是他们的其实只是PPV正压送风,所以冬天会比不开更冷(但是干燥)。现在搞了个冬季模式,就是很冷没太阳的时候,内外不通,只把家里空气流通,我感觉意义不大。

真的HRV是CLEANAIRE, 要6000多快7000..... ERV是三菱的,这两个原理类似,三菱还没报价三菱可以把中央空调和新风接在一起

这些都只是新风,顺便降低湿度,起不到保温效果,但是HRV和ERV有热交换器,家里不会像HRV公司装的PPV那样吹冷风
我研究了一天大概时这样
气候极端的地方,湿度过高或过低,装ERV会比较舒服,内外湿度均衡
HRV就是直接换风,进来的风和出去的风交换热量但不交换湿度,适合外面湿度适中的地方

除了玻璃除湿我现在还有个需要,就是以后儿童房要关门...不然管不住两只猫的

如果家里每天可以较长时间开窗,就不需要装这些新风。如果家里每个房间都有人住,装个中央空调温度一直保持20出头,勤通风,水汽应该也还好

不过你一个月电费多80不太可能啊,那个功率一天应该2度电而已,是不是超大豪宅...





作者: 欲望的鸵鸟    时间: 2021-7-1 21:45:25

三叶虫 发表于 2021-7-1 10:08
HRV公司报价4000多两个风扇六个出口,但是他们的其实只是PPV正压送风,所以冬天会比不开更冷(但是干燥)。 ...

就一台主机6个风口,前屋主说不用关,一直开也不费电,所以头两个月就开着。电费单到了后觉得不对劲。

哈哈,我空调只开晚上5小时左右,没有一直开啦。如果一直开玻璃窗应该就没有水汽。

cleanaire的报价是中央空调加新风系统?
作者: 三叶虫    时间: 2021-7-2 00:01:47

欲望的鸵鸟 发表于 2021-7-1 20:45
就一台主机6个风口,前屋主说不用关,一直开也不费电,所以头两个月就开着。电费单到了后觉得不对劲。

...

哈哈不带啦,带中央空调等于新风不要钱。
你有可能是老款PPV吸入楼顶冷气了,所以耗电多这么多。
作者: Kuo    时间: 2021-7-2 00:30:56

Elddies 发表于 2021-6-30 14:58
铝边框的蛮难贴的,金属贴不老

买这个可以解决,贴在窗框内侧,好操作,缺点就是不能开窗,不能在窗框上摆东西了。如果想确保不会有水汽,可以在膜和窗户间放一盒干燥剂。

https://www.bunnings.co.nz/3m-window-insulator-kit-5-windows_p0167658
作者: bob_li    时间: 2021-7-3 23:07:42

本帖最后由 bob_li 于 2021-7-3 22:11 编辑
三叶虫 发表于 2021-6-30 19:32
房顶抽气的比较适合冬天大晴天的地方,不然冬天开了等于进冷气,加热泵贵吗。
我基督城这里冬天老下雨,HR ...

340*一個,只管一個房間。溫度可以最高設置到20度。我感覺還是管用的。晚上從房頂進來的空氣是熱乎的。
作者: 三叶虫    时间: 2021-7-3 23:18:52

Kuo 发表于 2021-7-1 23:30
买这个可以解决,贴在窗框内侧,好操作,缺点就是不能开窗,不能在窗框上摆东西了。如果想确保不会有水汽 ...

谢谢,还有这种操作...
作者: Kuo    时间: 2021-7-3 23:22:26

三叶虫 发表于 2021-7-3 22:18
谢谢,还有这种操作...

这个亲测有效,放一盒干燥剂进去,即使产生了水汽也会被干燥剂吸收
作者: 房奴甲    时间: 2021-7-3 23:28:02

三叶虫 发表于 2021-7-3 22:18
谢谢,还有这种操作...

我觉得用了bubble wrap那还是房子吗?难民营的感觉。




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2