新建房屋外水管道低於公共管道接口60cm, 如何降低 Main Hole的 Wastewater Pipe? 程序如何進行?
作者: bluesky771014    时间: 2020-12-22 16:37:54

按照申请的高度施工应该不会有这个问题. 如果是施工问题,找你的civil工程师解决
作者: oldman60    时间: 2020-12-22 21:52:48

bluesky771014 发表于 2020-12-22 16:37
按照申请的高度施工应该不会有这个问题. 如果是施工问题,找你的civil工程师解决 ...

問了工程師,他說他是Structure Engineer不是Civil Engineer,應該找Architecture.
Archietecture說應該找Drain Layer商討,所以請教諸位大神如何解決?
Main Hole (WWMH LL 85.32 ILout 81.27, WW ILin 83.62) 房屋GL 84.48 / FFL 84.78
究竟是哪兒出錯? 如何補救?
作者: Darknight    时间: 2020-12-22 22:36:45

这个问题真好,有大神给解答一下吗?

作者: maksaihang    时间: 2020-12-23 07:32:29

oldman60 发表于 2020-12-22 21:52
問了工程師,他說他是Structure Engineer不是Civil Engineer,應該找Architecture.
Archietecture說應該找 ...

找管道工程师,申请epa,批准后就是开工会,施工,检查,完工图,最后就是完工会,过程就是这样
作者: sd2020    时间: 2020-12-23 08:26:45

数据好像没毛病,那就再找个surveyer看下FFL? FFL也没毛病的话就是man hole的数据有问题了?
作者: bodyhaven    时间: 2020-12-23 09:19:24

oldman60 发表于 2020-12-22 21:52
問了工程師,他說他是Structure Engineer不是Civil Engineer,應該找Architecture.
Archietecture說應該找 ...

如果施工完全按图纸,如果cctv做的没问题,那civil做的设计理论上该担主责,architect没检查出来也有一定的责任,council批了理论上也该担一部分责但是他们绝对不会承认有任何问题。
看你上面写的waste water,60cm高差加泵就能解决问题,问civil改图加泵。
作者: bluesky771014    时间: 2020-12-23 14:18:23

这个你给出的信息量不够。如果你这个不是分割,就是一个房子在熟地上,那设计师在设计中要考虑,但是从你给出的高度,应该接进去没大问题,除非你走很远,但这种问题就是设计没注意,council的开发工程师也会注意到,没理由谁都没看到。
除非是水管给出的高度是错了。这个就要找给出高度的civil工程师,这种错误还没见到过。还有可能就是现场做错了。
你现在要改公共MH 基本是不可能的,只有你加泵打上去,但会有麻烦。还有就是抬高你房子。但不知道你现在是什么问题。
你的设计师应该告诉你怎么做。你找的应该不是建筑师architect。
作者: oldman60    时间: 2020-12-23 18:37:30

本帖最后由 oldman60 于 2020-12-23 18:46 编辑

建房於開發商的熟地.管道長約22米. ˋ
[attach]2435956[/attach][attach]2435957[/attach]
作者: oldman60    时间: 2020-12-23 18:57:34

本帖最后由 oldman60 于 2020-12-23 19:19 编辑

當初為了不要加汞,和Architect討論後(回填加高)定下GL84.48/FFL84.78. 也都經過Laser確定.
重點是Main hole SS管道離地面只有1.2米[attach]2435963[/attach]
作者: q3367210    时间: 2020-12-23 23:46:39

如果数据都没错,那就看看你的外水drainlayer有没有坡度太大的放管吧,瞎几把干的挺多的。
作者: vodafone2degree    时间: 2020-12-24 08:36:00

外水没有找管道工程师吗, EPA或者 施工中遇到问题不都是他们负责协调吗?
建筑师确实不会为这个背锅。
作者: oldman60    时间: 2020-12-24 18:03:04

maksaihang 发表于 2020-12-23 07:32
找管道工程师,申请epa,批准后就是开工会,施工,检查,完工图,最后就是完工会,过程就是这样 ...

請問管道工程師是不是Civil Engineer?過程需要多久?可否推薦?謝謝
作者: 人左之由    时间: 2020-12-25 16:13:48

MANHOLE WW ILin 83.62, 房屋GL 84.48, 中间差了0.86米
private污水1:60的话,22米的话只用0.37米,按道理来说足够了。

还有的可能性是做外水的人没按照最低1:60的装,很多做外水的从来不具体检查坡度的,觉得麻烦,所以一顿乱装。
这样的话就让他们重新做这个private line。反正他们的锅。而且22米又不长。。。
作者: oldman60    时间: 2020-12-25 18:51:43

人左之由 发表于 2020-12-25 16:13
MANHOLE WW ILin 83.62, 房屋GL 84.48, 中间差了0.86米
private污水1:60的话,22米的话只用0.37米,按道理 ...

謝謝高見. 當初設定抬高地基至GL84.48也是要避免WW Pump.
是不是要先找Cadastral Surveyor核實Manhole WW ILin 83.62/GL84.48, 以便了解哪裡出錯?
作者: oldman60    时间: 2021-1-6 20:53:50

maksaihang 发表于 2020-12-23 07:32
找管道工程师,申请epa,批准后就是开工会,施工,检查,完工图,最后就是完工会,过程就是这样 ...

請問有推薦的管道工程师嗎? 先謝謝了