求助问下 家里房子是部分subfloor的 里面很干燥有2米7以上高度 因为正好在车库后面现在是有墙隔开地基里和车库的 想问下有没设计师或工程师大哥回答下 先不论造价 法规上有可能改成洗衣房或储物间吗
作者:
wshtxwsssqwc
时间:
2020-5-2 21:24:12
没听说过正常房子 subfloor做到2.7米的 除非是悬崖上吧 你先把什么是subfloor搞清楚 再来问 按照你的思维 你怎么不把下面的空间叫subway啊
作者:
yangauk
时间:
2020-5-2 22:47:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
陌生的香港人
时间:
2020-5-2 23:07:00
本帖最后由 陌生的香港人 于 2020-5-2 22:08 编辑
Planning 方面沒有 你要是多做個廚房或者用來開店或者商用貨倉或者就有不同說法
Building的話 讓這裡的設計師例如bodyhaven 兄繼續 (假設他看到這個帖的話)
作者:
q3367210
时间:
2020-5-3 03:53:52
建筑:可以。但找个好的设计师很重要,里面的设计不是常规的3604或则E2/AS1和E3/AS1。
设计得好的话,construction costs不会太贵。改洗衣房和储物没问题,但改bedroom会更贵和更麻烦。
作者:
bodyhaven
时间:
2020-5-3 11:46:27
有可能
作者:
potato198955
时间:
2020-5-4 17:07:00
wshtxwsssqwc 发表于 2020-5-2 20:24
没听说过正常房子 subfloor做到2.7米的 除非是悬崖上吧 你先把什么是subfloor搞清楚 再来问 按照你的思维 ...
你没听说不代表没有 subfloor 2.7米当然可以 有的房子半土房的面积大 subfloor下面是个斜坡 朝着主房这边朝下斜 那到了跟房屋接触的地方有个2.7太正常了 会在里面做挡土墙 空间很宽阔 只要房子前后落差有一层的高度就够了 北岸这样的房子我自己都盖过两三个了 朋友家也见过两个 我家买这个房也是 就是很想知道里面这个空间能用不 毕竟我不是设计也不是工程师