新西兰天维网社区

标题: 求水工大神关于drain plan [打印本页]

作者: talesrunner    时间: 2019-8-8 15:40:26     标题: 求水工大神关于drain plan

先给各位大大请安, 小的最近接到了投诉 说雨水留到别人家去了但是其实并不是,但康骚发现了独立车库那边的雨水槽没接到任何的OUTLET买的时候就没有, 让我接回private outlet或是public outlet,小弟想问一下 这个private outlet是个什么东西, 康骚给我发了图,我按图挖挖了半天也没见到了任何的管子,如果车库这边接回到主房这边的EXISTING DRAIN HOLE需要APPROVAL吗? 还有请教一下大神图纸上的 GV, TV ,EB,IB指的是什么呀 ,谢谢好人一生平安

[attach]2178256[/attach][attach]2178255[/attach][attach]2178254[/attach]

作者: bluesky771014    时间: 2019-8-8 17:32:11

找个有牌照的水工,把车库雨水管接到原来房子雨水管线就可以了. 图上的红线是council教你怎么走, 估计你是架起来的木基础, 水管都在房子下面所以他让你走房子下面, 接入现有的雨水管, 水工做完后让他出一个as built图纸. 水工也分外水内水(plumber , drain layer), 有的都做,有的的就做一部分  ,你具体自己问一下吧.
GT= gully trap, IB=Inspection bend, TV=Trap vent
作者: talesrunner    时间: 2019-8-8 20:07:42

bluesky771014 发表于 2019-8-8 16:32
找个有牌照的水工,把车库雨水管接到原来房子雨水管线就可以了. 图上的红线是council教你怎么走, 估计你是架 ...

谢谢大神, 这个红线不是康嫂给画的。。。是我自己画的 如果按红线走接回房子原来的下水没问题吗? 还有这个房子的Private outlet是图上标着GV的地方吗 这里确实是有个下水管接到地方 但是这个管子没有接到manhole
作者: youjia26    时间: 2019-8-9 02:16:39

自己能接就找最近的DP接过去啊,注意高差,水往低处流




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2