新西兰天维网社区

标题: 问个路边变电箱的问题? [打印本页]

作者: min2max    时间: 2018-3-18 12:44:48     标题: 问个路边变电箱的问题?

本帖最后由 min2max 于 2018-3-18 15:21 编辑

看到路边几个变电箱,都写着到电压。有一个写415V,另一个没写。
从专业角度415不算高电压,应该算低压。
问题是——
1. 这些变电箱的最高电压是415V吗(如果不是,最高电压是多少)?
2. 415V应该是NZ三相电终端供电电压,如果需要往家里接三相电,是不是从这里引?

这种变电箱很常见。
[attach]1855249[/attach][attach]1855251[/attach]
作者: 119900    时间: 2018-3-18 13:14:55

啥意思???
作者: 我请您们蓝光版    时间: 2018-3-18 13:20:38

我就说直接点,有变压器周围的房子不好卖,原因嘛,你猜。。。。。。。
作者: min2max    时间: 2018-3-18 15:18:49

我请您们蓝光版 发表于 2018-3-18 13:20
我就说直接点,有变压器周围的房子不好卖,原因嘛,你猜。。。。。。。 ...

你说的是辐射还是噪音?
直说没关系,不要害羞。。。
作者: min2max    时间: 2018-3-18 15:22:43

119900 发表于 2018-3-18 13:14
啥意思???

不好意思,编辑来编辑去问题搞丢了。顶楼补上了。
作者: Zealandhua    时间: 2018-3-18 17:31:49

新西兰常用低压 240/415V, 如同中国220/380V。
(240 x 1.732=380, 240 x 1.732=415)
作者: min2max    时间: 2018-3-18 18:57:38

Zealandhua 发表于 2018-3-18 17:31
新西兰常用低压 240/415V, 如同中国220/380V。
(240 x 1.732=380, 240 x 1.732=415)

谢谢! 这个我知道。
作者: matthewdiao    时间: 2018-3-18 19:27:47

离的近,辐射噪音都有。最好别买变压器,高压线附近房子。
作者: min2max    时间: 2018-3-18 19:54:03

matthewdiao 发表于 2018-3-18 19:27
离的近,辐射噪音都有。最好别买变压器,高压线附近房子。

噪音直观。不谈。
关于辐射,如果都不知道有多高电压,而为此担心,是否非理性(假如仅仅是415V而已)?
作者: sxd    时间: 2018-3-18 20:46:02

3相是可以申请的,住宅区很少。
作者: min2max    时间: 2018-3-18 21:17:01

sxd 发表于 2018-3-18 20:46
3相是可以申请的,住宅区很少。

这个我知道。谢谢!
记得论坛有个木工朋友就申请了安装三相电。好像是由于连接点到住宅距离远,还多花了不少钱。
作者: matthewdiao    时间: 2018-3-18 21:20:25

min2max 发表于 2018-3-18 19:54
噪音直观。不谈。
关于辐射,如果都不知道有多高电压,而为此担心,是否非理性(假如仅仅是415V而已)? ...


新西兰的没太研究,国内我调度的。一般都是110K,220K,330K,居多。别说高压线和变压器的辐射,就是广播电视台塔下的辐射都够受的了。
很简单,变电站几乎都是生女孩的,男孩超级少。美国还有个节目,关于高压线产生了多少畸形婴儿。

作者: min2max    时间: 2018-3-18 21:26:56

matthewdiao 发表于 2018-3-18 21:20
新西兰的没太研究,国内我调度的。一般都是110K,220K,330K,居多。别说高压线和变压器的辐射,就是广播 ...

谢谢!
别误会。我不是质疑你的说法。不过我可以打电话问问电业公司这个变电箱的大致参数——是从真正高压(比如220k)变压到240/415V还是从三相415转换到民用240V。女孩男孩的说法似乎不能支持辐射论调(当然可能是我认知局限)。美国高压线节目我也没有看到过,不了解。
作者: liares    时间: 2018-3-19 00:53:42

11kv电压进,415v出。
作者: min2max    时间: 2018-3-19 17:47:01

liares 发表于 2018-3-19 00:53
11kv电压进,415v出。

谢谢 。不过我觉得如果是这样,为了起安全警示作用,应该标明“高压——11,000V”才对,不应该只说415V。
作者: liares    时间: 2018-3-19 21:04:00

min2max 发表于 2018-3-19 17:47
谢谢 。不过我觉得如果是这样,为了起安全警示作用,应该标明“高压——11,000V”才对,不应该只说415V。 ...

怎么标都没差别,摸上了横竖都是死。
作者: min2max    时间: 2018-3-19 21:16:37

liares 发表于 2018-3-19 21:04
怎么标都没差别,摸上了横竖都是死。

摸上了是死?严言重了吧。
即便是高压,保护外壳想必是安全的。
作者: 我请您们蓝光版    时间: 2018-3-21 00:24:28

min2max 发表于 2018-3-18 15:18
你说的是辐射还是噪音?
直说没关系,不要害羞。。。

电磁辐射。 。。。。。。。。。
作者: min2max    时间: 2018-3-21 18:18:05

问了供电公司——
the transformers you are referring to are of the 11,000V down to 400V variety.  The sign saying “Danger 415 Volts” is on the side of the transformer that has the 400V cables.  The opposite side of the transformer, where the 11,000V cables are, would have a sign saying “Danger, High Voltage”, or something similar.  The protective metal casing around the transformer is safe to touch, and is completely isolated from the live equipment inside.
作者: 小黑咪    时间: 2018-5-5 16:04:30

第一张图没参数,那是多少伏呢?
作者: min2max    时间: 2018-5-5 18:44:06

小黑咪 发表于 2018-5-5 15:04
第一张图没参数,那是多少伏呢?

那张是正面,没有参数。
两侧会有标注,分别是415V和11,000V。
作者: cnpony    时间: 2018-5-19 14:13:58

matthewdiao 发表于 2018-3-18 20:20
新西兰的没太研究,国内我调度的。一般都是110K,220K,330K,居多。别说高压线和变压器的辐射,就是广播 ...

西北人?调度中心一般又不在变电站。
作者: matthewdiao    时间: 2018-5-19 23:36:25

cnpony 发表于 2018-5-19 13:13
西北人?调度中心一般又不在变电站。

不知道该说什么好,一看就是外行
你不知道调度里面要分要几个班的吗?我在调度远动班,主管变电站电脑模块建设,数据接收分析的。每个季度是需要去变电站查看数据接收模块线路情况,而且多接入的还需要接线。只干了两年就出国了。我国内专业搞通信工程,出来后读的通信加网络硕士工程师。所以对信号辐射还是算比较懂得了。
作者: cnpony    时间: 2018-5-23 19:54:43

matthewdiao 发表于 2018-5-19 22:36
不知道该说什么好,一看就是外行
你不知道调度里面要分要几个班的吗?我在调度远动班,主管变电站电脑模 ...

电业局的话,远动班、保护班的一般不会自称是调度。
你说外行就外行吧,争这个没啥意思。
作者: cnpony    时间: 2021-4-21 09:30:17

matthewdiao 发表于 2018-3-18 20:20
新西兰的没太研究,国内我调度的。一般都是110K,220K,330K,居多。别说高压线和变压器的辐射,就是广播 ...

删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了删了




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2