新西兰天维网社区

标题: 请教 电工方面的。。。求有经验电工 。。 [打印本页]

作者: mum    时间: 2014-10-17 18:08:41     标题: 请教 电工方面的。。。求有经验电工 。。

本帖最后由 mum 于 2014-10-26 20:04 编辑

家里热水桶的 那个保险丝 总是断。。能是啥原因呢

之前2个月一直都是好好的。。。本周2突然没热水了 发现是  负责 WATER CYLINDER的那个保险丝断了。按照标识功率买了保险丝 装好 正常工作了才2天    又烧了
作者: 元宝971122    时间: 2014-10-17 18:12:29

如果线路没有问题的话,换个闸刀,光换保险丝没用。
作者: killingme    时间: 2014-10-17 18:17:29

可以试下换个稍微大一点的保险丝,譬如大5A的。。。还不行估计就是热水器内部问题了。。。
比较常见的就是老化。。。
作者: SLAYER    时间: 2014-10-17 18:24:31

保险丝断是因为过载保护正在起作用,万万不能随意换成更大的保险丝

过载的电流会把电线绝缘皮损坏, 并造成火灾隐患。

最好找个电工查一下为什么保险丝会断,有没有新换大功率的热水器或用错了保险丝等等
作者: HK961202    时间: 2014-10-17 18:33:04

标识功率多大?保险丝多大?
作者: mum    时间: 2014-10-17 18:35:21

HK961202 发表于 2014-10-17 18:33
标识功率多大?保险丝多大?

都是10W的
(几天前装的时候是有特别检查了的。。。)
作者: killingme    时间: 2014-10-17 18:38:00

10W? 10A?


是洗澡那个cylinder?  那个一般要3000W+ 换算下来就是15A+左右吧
作者: mum    时间: 2014-10-17 18:39:28

killingme 发表于 2014-10-17 18:38
10W? 10A?

不好意思  是10A  没文化 是可怕啊
作者: mum    时间: 2014-10-17 18:52:38

SLAYER 发表于 2014-10-17 18:24
保险丝断是因为过载保护正在起作用,万万不能随意换成更大的保险丝

过载的电流会把电线绝缘皮损坏, 并造 ...

保险丝 应该没用错 也没有换过热水炉
作者: wolaile    时间: 2014-10-17 19:11:14

mum 发表于 2014-10-17 18:52
保险丝 应该没用错 也没有换过热水炉

这个是要请专业人来检查 省得出大问题的 不明白千万不要动啊
作者: SLAYER    时间: 2014-10-17 19:20:04

保险丝两个作用,过载或者短路保护,断了就是其中的一个保护起了作用.

查一下你家热水炉的功率,如果没超过2.3KW的话就找电工查线

再有保险丝的rating不准,比如说额定电路是9点几安, 你装的10安的保险丝,也有跳的可能性

还是新式的circuit breaker切断电路表现稳定一些
作者: mum    时间: 2014-10-17 19:33:51

SLAYER 发表于 2014-10-17 19:20
保险丝两个作用,过载或者短路保护,断了就是其中的一个保护起了作用.

查一下你家热水炉的功率,如果没超 ...

查一下你家热水炉的功率,如果没超过2.3KW的话就找电工查线:  这个是从哪里查的呢?
作者: killingme    时间: 2014-10-17 19:33:54

其实有个环式电流计可以测通过电流的。。。这样可以判断电流通过值 来判断是否超过10A。。。保险丝一般都是到10A必断 所以长时间9.几也有可能断。。。
作者: mum    时间: 2014-10-17 19:37:30

换上了 新的10A 的保险丝  一个多小时  已经开始有热水了 。。。不知道能挺多久。。。。
作者: HK961202    时间: 2014-10-17 21:08:44

mum 发表于 2014-10-17 19:37
换上了 新的10A 的保险丝  一个多小时  已经开始有热水了 。。。不知道能挺多久。。。。

你要看热水桶上的一个标牌,上面有power    ...KW 字样。你看看先,或者把热水器的型号抄下来,在网上可以查功率,然后算电流。
作者: jaychch    时间: 2014-10-17 21:38:10

看热水桶漏水吗?那年的?20年以上,该换了
作者: mum    时间: 2014-10-26 20:00:22

jaychch 发表于 2014-10-17 21:38
看热水桶漏水吗?那年的?20年以上,该换了

没有漏水。。但是 也有15年了吧。。。。




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2