新西兰天维网社区

标题: 求教家里hrv和报警器同时没电不工作了,是怎么回事? [打印本页]

作者: smillworld    时间: 2013-6-26 22:22:09     标题: 求教家里hrv和报警器同时没电不工作了,是怎么回事?

如题,求教家里hrv和报警器同时没电不工作了,是怎么回事?我感觉是电路问题,是分别找hrv和报警器公司来看?还是直接找电工啊?先谢谢啦|
作者: Xeon电脑    时间: 2013-6-26 22:36:41

找电工先  当然如果那2给东西有保修的话就联系保修先
作者: Annie911    时间: 2013-6-26 22:44:18

先查一下房子的电闸盒子,看看是否有一路电路的保险丝烧断或者跳闸了。
作者: smillworld    时间: 2013-6-26 23:18:17

Annie911 发表于 2013-6-26 21:44
先查一下房子的电闸盒子,看看是否有一路电路的保险丝烧断或者跳闸了。

看了,不会看。。。总电闸是好的,尝试关了总闸,开了还是不行。。。保险丝如果断了是怎么看啊?
作者: Annie911    时间: 2013-6-26 23:30:50

本帖最后由 Annie911 于 2013-6-26 22:32 编辑
smillworld 发表于 2013-6-26 22:18
看了,不会看。。。总电闸是好的,尝试关了总闸,开了还是不行。。。保险丝如果断了是怎么看啊?


通常房子的电路会分成多个支路,比如一路管电灯,一路管墙上电源插座,一路管热水炉子,每一路都有一个电闸。电闸有两种: 一种是老式的,上面绕着一段保险丝的那种,这种电闸得逐个拔下来检查才能看到是否其中一个烧掉。另一电闸是比较新式的空气开关,如果电路过载,空气开关会自动跳闸,这个比较好识别,只要看看哪个空气开关的按钮弹起来,把它再按下去就重新接通了。

通常只有电路过载或者短路才会导致烧保险丝或者空气开关跳闸,建议您还是应该仔细检查为什么电路会过载或者短路,如果换了保险还是反复烧掉,为了安全起见,最好还是请专业电工来检查故障在哪里。
作者: smillworld    时间: 2013-6-26 23:48:06

Annie911 发表于 2013-6-26 22:30
通常房子的电路会分成多个支路,比如一路管电灯,一路管墙上电源插座,一路管热水炉子,每一路都有一个 ...

太专业了十分感谢我还是找电工好了再次感谢
作者: yangki    时间: 2013-6-27 09:49:12

沒电报警器应该还有后备电池的吧
作者: yangki    时间: 2013-6-27 10:25:48

可能是hrv和报警器是同一电路的, hrv坏了导致跳闸, 所以hrv和报警器都同时没电不工作了