在房顶的由电热CYLINDER出来的管子漏水,求解决.
[打印本页]
作者:
lizheng
时间:
2012-11-21 18:31:34
标题:
在房顶的由电热CYLINDER出来的管子漏水,求解决.
在房顶的由电热CYLINDER出来的管子漏水,求解决. 低压型号的,是不是热感调街器坏了,让水一直处于沸腾状态?谢谢!
作者:
阿海
时间:
2012-11-21 18:41:16
是一直漏吗? 叫水工去看吧。
作者:
lizheng
时间:
2012-11-21 20:33:48
我想自己修理,因为原理挺简单的,就是判断的经验不足.现在是漏水成线状.因为CYLINDER里面有一个温度自动感应器,它失灵的话,就以为水一直没有达到设定的温度,让机器自动连接电路,一直在"烧水",蒸汽就通过管道排出,冷却后滴水.不知道我的分析对不对.
作者:
lizheng
时间:
2012-11-21 20:34:26
我想自己修理,因为原理挺简单的,就是判断的经验不足.现在是漏水成线状.因为CYLINDER里面有一个温度自动感应器,它失灵的话,就以为水一直没有达到设定的温度,让机器自动连接电路,一直在"烧水",蒸汽就通过管道排出,冷却后滴水.不知道我的分析对不对.
作者:
超级马里奥
时间:
2012-11-21 20:42:59
减压阀坏了,换一个就行了。
作者:
lizheng
时间:
2012-11-21 21:04:57
超级马里奥 发表于 2012-11-21 21:42
减压阀坏了,换一个就行了。
三合一超级马里奥师傅,请教何以见一定是减压阀坏了,而不是温控器的原因呢?
作者:
超级马里奥
时间:
2012-11-21 21:36:35
凭水工的专业经验,99%是这个问题,太常见了。
作者:
lizheng
时间:
2012-11-22 07:02:52
那換一個這樣的減壓閥,連工帶料,您收費多少。謝謝!
作者:
【殺無赦】
时间:
2012-11-25 00:28:32
减压阀的事,一般有两个,一个在屋里,一个在房顶水管上
刚给房子换过,一样的情况