新西兰天维网社区

标题: (寻求帮助) 热水炉通在外面的细管涌出水(更新巳解决问题.) [打印本页]

作者: superok    时间: 2012-11-10 16:08:11     标题: (寻求帮助) 热水炉通在外面的细管涌出水(更新巳解决问题.)

本帖最后由 superok 于 2012-11-11 19:56 编辑

(寻求帮助)  热炉通在外面的细管涌出

我知道那是减压的,可这几天,外面的管就涌出热,,搞得外墙全是湿的,换了热水管胶垫,还是流出热,不知什么情况.
(更新巳解决问题.)
今天两个阀门全部检修细心发现是在阀门内有罗丝母塞在孔洞内,所以换了垫片还流热水,今天处理后不流水了.
作者: yangki    时间: 2012-11-11 07:07:06

热水炉通在外面的细管不是减压的, 是泄压用的, 不知你换的是什么热水管胶垫, 那个管涌出热水可能是减压阀的问题, 若那个管不是在房顶上的, 有可能是泄压阀的问题, 或是两个阀都有问题.
作者: NewLynnHse    时间: 2012-11-11 07:47:11

找个水工看看吧,滴水还好,涌出水应该是哪里有问题,像LS说的,可能是某个阀
作者: hunterfreak    时间: 2012-11-11 12:04:40

是高壓還是低壓的水爐?

高壓水爐有可能是Cold water expansion valve或T&PR valve壞了
低壓水爐有可能是Relief valve或Pressure Reducing valve壞了

閥門壞了直接換新的
作者: superok    时间: 2012-11-11 18:51:58

本帖最后由 superok 于 2012-11-11 19:52 编辑
yangki 发表于 2012-11-11 08:07
热水炉通在外面的细管不是减压的, 是泄压用的, 不知你换的是什么热水管胶垫, 那个管涌出热水可能是减压阀的 ...


多谢你!巳解决问题.在你的指导下两个阀门全部检修细心发现是在阀门内有罗丝母塞在孔洞内,所以换了垫片还流热水,今天处理后不流水了.
作者: yangki    时间: 2012-11-11 19:20:18

superok 发表于 2012-11-11 19:51
多谢你!巳解决问题.在你的指导下两个阀门全部检修细心发现是在阀门内有罗丝母塞在孔洞内,所以换了垫片还 ...

阀门内有罗丝母塞在孔洞内




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2