标题: 电灯的跳闸问题!请大家帮忙 [打印本页]

作者: 兔兔妈    时间: 2011-6-21 17:27:47     标题: 电灯的跳闸问题!请大家帮忙

本帖最后由 兔兔妈 于 2011-6-21 17:53 编辑

这是第二次了,之前就跳过一次,家里电源都没事,就是灯跳闸
上次不知为什么跳闸,这次是一开厨房的灯线路就跳闸
上次隔了一天自己恢复了,请了电工来说既然好了就查不出原因了
大家知道是为啥会这样吗?

PS:其他的灯都没事,只要不开厨房的灯就不会跳闸,现在只有厨房的灯不能开!
作者: yangki    时间: 2011-6-21 18:03:27

那就是厨房灯的问韪
作者: 兔兔妈    时间: 2011-6-21 19:37:19

那就是厨房灯的问韪
yangki 发表于 2011-6-21 18:03


已经把灯泡都卸了,但是还是一开灯的开关就跳闸
作者: yangki    时间: 2011-6-21 20:39:21

是厨房灯座或线路的问韪
作者: gcchen63    时间: 2011-6-25 00:06:57

这种情况一般是灯头后面的电线长期受热绝缘老化,造成断路,需拆开里面电线如有余量把坏的去掉,按照原线路接回即可,千万要停了电做!
作者: 兔兔妈    时间: 2011-6-25 08:49:24

是厨房灯座或线路的问韪
yangki 发表于 2011-6-21 20:39


是灯座的问题。。。。。
作者: 兔兔妈    时间: 2011-6-25 08:50:18

这种情况一般是灯头后面的电线长期受热绝缘老化,造成断路,需拆开里面电线如有余量把坏的去掉,按照原线路接回即可,千万要停了电做!
gcchen63 发表于 2011-6-25 00:06


后来电工来检查发现是厨房其中一个灯坐后面的线被老鼠给咬烂了所以混线了!万恶的老鼠。。。。。。。