新西兰天维网社区

标题: pump duty height with chamber?什么意思,有懂的吗? [打印本页]

作者: monique    时间: 2011-3-19 11:04:39     标题: pump duty height with chamber?什么意思,有懂的吗?

我家加建了个浴室,装了个 SEWAGE PUMP, 现在CITY COUCIL 来了份信说要我提供 PUMP DUTY HEIGHT WITH CHAMBER 的数据, 我不知道这指的是什么,有高手指点下吗?

十分感激!
作者: 花天堂    时间: 2011-3-19 13:58:24

找幫你安裝的那個公司, 跟他們要你的sewage pump的使用手冊/安裝手冊, 這個數據裡面有.
作者: monique    时间: 2011-3-19 22:42:48

手册上只有说PUMP HEIGHT 这指的就是PUMP DUTY HEIGHT WITH CHAMBER 吗?
谢谢
作者: monique    时间: 2011-3-19 22:44:40

找幫你安裝的那個公司, 跟他們要你的sewage pump的使用手冊/安裝手冊, 這個數據裡面有.
花天堂 发表于 2011-3-19 14:58

手册上只有说PUMP HEIGHT 这就等于PUMP DUTY HEIGHT WITH CHAMBER吗?
谢谢
作者: 花天堂    时间: 2011-3-19 22:48:40

手册上只有说PUMP HEIGHT 这就等于PUMP DUTY HEIGHT WITH CHAMBER吗?
谢谢
monique 发表于 2011-3-19 23:44


應該就是的. 你下週將這份文件複製, 然後連同building consent交給市政府
作者: JackBauer    时间: 2011-3-19 23:08:18

pump height 是水泵自身的高度
pump duty height是水泵的扬程(能把水打上去的高度)

找你的plumber/engineer问清楚再回复市政府,他们来信以后再重新审理你提交的资料是按小时收费的,贵着呢