新西兰天维网社区

标题: 热水桶屋顶上有根水管一直流水怎么办??? [打印本页]

作者: 天地玄黄    时间: 2010-8-5 23:37:57     标题: 热水桶屋顶上有根水管一直流水怎么办???

我家烧水的热水桶在屋顶有跟竖着的水管,一直往下流水,请问是怎么回事,应该怎么修啊???

哪位可以修,请留下联系方式。。。谢谢
作者: lola08    时间: 2010-8-6 01:45:25

It's an overflow pipe, I guess.
A plumber could be helpful.
作者: HORIZON    时间: 2010-8-6 01:45:32

热水炉。。。。。。。。。。。。
作者: yangki    时间: 2010-8-6 07:24:13

減压阀的问题
作者: 你还好吗    时间: 2010-8-6 20:13:19

021535505  我可以搞定
作者: 我爱我家    时间: 2010-8-6 21:28:46

调下压力阀就好了。
作者: 天地玄黄    时间: 2010-8-7 16:28:16

怎么调啊??还是需要换个新的???
作者: 钱塘居士    时间: 2010-8-7 20:41:51

调下压力阀,就像拧水龙头一样,不过要有扳手或是其他工具才能拧的动
作者: hunterfreak    时间: 2010-9-5 17:46:19

本帖最后由 hunterfreak 于 2010-9-5 17:49 编辑

看樣子是Low Pressure Open-vented的熱水爐, 那根銅管偶爾流水出來是正常, 作用是加熱時釋放熱水爐內的壓力, 如果一直流水出來就是有問題了, 表示冷水inlet的水壓大於3.7m或7.6m的water head, 測試方式: 先打開一個熱水的tap 讓熱水流五秒鐘後關上, 這時銅管應該停止流水了, 如果三分鐘之內還有水流出來就是pressure reducing valve出問題了, valve的下方有個螺絲, 用扳手就可以調壓力, 下圖是apex的PRV在FV的位置或是Nefa的PRV環的位置可以調壓力, 把水壓調小到vent pipe不在有水流出. 如果問題還沒解決就要換個新的PRV了.

作者: qqz    时间: 2010-9-5 17:56:22

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天地玄黄    时间: 2010-9-5 21:58:36

非常谢谢,已经换了新的。。。问题就解决了。。。