新西兰天维网社区

标题: 问:我家屋顶有根立着的水管一直溢水 [打印本页]

作者: 美丽误会    时间: 2009-9-7 23:13:18     标题: 问:我家屋顶有根立着的水管一直溢水

我家屋顶有根立着的水管,据说是热水箱那透出来的,最近有水从那溢出,有哪位高人能指点指点,到底是什么原因呢?

感激感激!

[ 本帖最后由 美丽误会 于 2009-9-7 22:14 编辑 ]
作者: zsdanny    时间: 2009-9-7 23:43:45

那是你们家的热水器的排气管,如果温度保持在60度的情况下,是不应该有水出来的,你最好找一个专修HOT WATER CYLINDER的plumber看看,因为你们家用的是低压储水式热水器,如果排气管出水,还是表示有问题了,我在UNITEC学plumber,但是不能修理这个,只能告诉你,赶紧找人修吧,还是有危险地。
作者: 美丽误会    时间: 2009-9-7 23:51:40

谢谢这位弟兄,我家水箱现在温度调到65度,是不是调到60度以下就没有这个问题呢?

如果找个水工来修大概要多少钱知道么?
作者: yangki    时间: 2009-9-8 08:45:33

減压阀出问题
作者: 荒岛余生    时间: 2009-9-8 11:59:52

把减压阀的压力调低,一般减压阀在屋子下边。要爬进去,最好先看看什么牌号的减压阀,然后找个说明书看看再动手调节。
作者: fruitlover    时间: 2009-9-9 22:52:34

和水箱温度没有任何关系.
减压阀出问题了.




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) Powered by Discuz! X2